高速计数器汇总

时钟 A
方向/时钟 B
复位
单相/双相最大时钟/输入速率
AB 正交相最大时钟/输入速率
HSC0
I0.0
I0.1
I0.4
S 型号 CPU:1
  • 200 kHz
S 型号 CPU:
  • 100 kHz = 最大 1 倍计数速率
  • 400 kHz = 最大 4 倍计数速率
C 型号 CPU:2
  • 100 kHz
C 型号 CPU:
  • 50 kHz = 最大 1 倍计数速率
  • 200 kHz = 最大 4 倍计数速率
HSC1
I0.1


S 型号 CPU:
  • 200 kHz

C 型号 CPU:
  • 100 kHz

HSC2
I0.2
I0.3
I0.5
S 型号 CPU:
  • 200 kHz
S 型号 CPU:
SR30 和 ST30 型号 CPU:
  • 200 kHz
SR30 和 ST30 型号 CPU:
  • 100 kHz = 最大 1 倍计数速率
  • 400 kHz = 最大 4 倍计数速率
SR20、ST20、SR40、ST40、SR60 和 ST60 型号 CPU:
  • 30 kHz
SR20、ST20、SR40、ST40、SR60 和 ST60 型号 CPU:
  • 20 kHz = 最大 1 倍计数速率
  • 80 kHz = 最大 4 倍计数速率
C 型号 CPU:
  • 不适用
C 型号 CPU:
  • 不适用
HSC5
I1.0
I1.1
I1.3
S 型号 CPU:
  • 30 kHz

S 型号 CPU:
  • 20 kHz = 最大 1 倍计数速率
  • 80 kHz = 最大 4 倍计数速率

C 型号 CPU:
  • 不适用
C 型号 CPU:
  • 不适用
1 S 型号 CPU:SR20、ST20、SR30、ST30、SR40、ST40、SR60 和 ST60
2 C 型号 CPU:CR20s、CR30s、CR40s 和 CR60s