[西门子] 西门子 412-2Pn,带 ET200SP,CMPTP 模块,编程后报错

[复制链接]
查看297 | 回复0 | 2024-6-29 10:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
>点击蓝字关注我们


西门子 412-2Pn,带 ET200SP,CMPTP 模块,编程后报错
答:


从诊断缓冲区故障描述可以看到该故障是由循环中断OB34触发,打开项目交叉索引查看程序结构如图2,OB34和OB35中都调用了FC1,而FC1需要使用512字节的本地数据区,这些本地数据区由调用OB动态分配。项目中OB34和OB35所需使用的最大本地数据为534字节。


在硬件组态中查看CPU属性内存页面(图3),可以看到CPU为各优先级预分配的本地数据区大小。


查看CPU属性循环中断页面(图4)中可查到OB34优先级为11,OB35优先级为12,所以OB35本地数据区大小默认为758字节,OB34本地数据区大小默认为256字节。由此可得知故障原因是由于CPU为OB34预分配的本地数据区太小(256<534)。

解决方法
方法一:将FC1在本地数据区足够大的OB中调用,例如OB33优先级10,本地数据默认758字节。
方法二:将优先级11的本地数据区增大。CPU的本地数据最大值根据CPU型号不同而不同,具体参考《SIMATIC S7-400 S7-400自动化系统,CPU规格》


干货不藏私
有用就分享给朋友哦~
图文来源:北京精诚智和教育科技有限公司
       新疆博识通咨询有限公司


十几年来,我公司每月在全国各地十余个城市开办各品牌PLC、变频器、DCS、自动化仪表、继电保护、液压设备、设备管理等自动化控制及设备管理系列课程。
详情可咨询:010-63866300  13269178368
                      0991-2660978  18999183549
                      18999183548   15699190373
                    或扫下方右侧二维码查询
微信号: PLC-DCS

官方网站:http://www.gkpx365.com
● 扫码关注我们




免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则