[西门子] 西门子S7-200 SMART的PROFINET通信网络诊断

[复制链接]
查看367 | 回复0 | 2024-6-29 10:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
>
去学电气知识





PROFINET通信诊断
在进行PROFINET IO 通信IO控制器/智能设备的过程中,有可能会出现错误,对于PROFIENT通信诊断,有如下三种方法:
通过CPU指示灯状态诊断
通过PLC信息诊断
通过特殊存储器诊断
方法一:通过CPU指示灯状态诊断

如果 S7-200 SMART CPU 作为PROFIENT 控制器和 PROFINET IO设备进行通信。可以查看如下表中LED状态查看CPU所处的状态,进行简单的诊断。见表1.所示。
表1.LED指示灯状态诊断CPU状态
工作状态LED 指示灯说明
RUNSTOPERROR
作PROFINET控制器工作时 STOP
1 Hz闪烁CPU 处于 STOP模式且任何已组态的PROFINET设备失去连接或收到警告时适用。
作 PROFINET控制器工作时 RUN
1 Hz闪烁CPU 处于RUN模式且任何已组态的PROFINET设备失去连接或收到警告时适用
作智能设备时 RUN
1 Hz闪烁CPU 处于RUN模式且与上位IO控制器未连接或者组态不匹配时适用
从表1.中可以看出:
当 S7-200 SMART 组态为 PROFINET 控制器后,无论CPU出于停止还是运行,失去连接或者出现警告时,ERROR指示灯会以1Hz闪烁。
当S7-200 SMART 组态为 PROFINET 智能设备后,当与上位IO控制器未连接或者组态不匹配时,ERROR指示灯会以1Hz闪烁。

方法二:通过PLC信息诊断

S7-200 SMART作为控制器时,通过PLC信息可以查看相关PROFINET通信故障的诊断信息。
1、通信搜索到CPU
2、菜单栏选择PLC,然后在菜单栏功能区选择PLC,如图1.所示

图1.打开PLC信息

3、打开的PLC信息对话框,如图2所示。

图2.PLC信息

①为系统页面系统对话框显示的:已组态的 PROFINET 设备 (Configured PROFINET device):PROFINET 设备的状态

状态如下:

不可用 (Not available):CPU 无法找到设备

正常 (OK)

诊断 (Diagnosis):报告警告。
②为已经组态的IO设备,点击②可以查看具体某个设备的信息
③为事件日志
④为PROFINET报警
4、点击已经组态的IO设备,查看有关设备的详细信息,如图3.所示

图3.PROFINET设备详细信息

①处显示设备信息,包含、设备名称、设备类型、设备编号、转换后的名称以及IP 地址
②显示设备状态:
不可用 (Not avaliable):CPU 无法找到设备,设备名称与实际设备不符
正常 (OK)
诊断 (Diagnosis):报告警告。
③模块状态

该对话框显示插槽中每个模块的状态。模块状态分类如下:
正常 (OK)

错误 (Error):如果单击"状态"列中的"错误"按钮,则会在右侧显示相应的详细错误信息。
图3中所示错误为,ET200SP插槽1所使用的底座为白色底座,在组态中没有组态启用新的电位组,所以报错

5、通过事件日志查看CPU存储的事件历史记录,包括上电、掉电、错误以及模式跳转等事件。还列出了事件发生时间。显示的事件日志的最大数量为 32。如图4.所示


图4.事件日志

6、查看PROFIENT报警,显示 PROFINET相关的警告信息:设备编号、设备名称、插槽编号、子插槽编号以及警告描述。如图5.所示

图5.PROFINET报警
S7-200 SMART 作为智能设备时,可以通过PLC信息查看智能设备的状态,如图6.所示

图6.智能设备诊断

也可以在事件日志中查看,如图7.所示。

图7.事件日志查看诊断

方法三:通过特殊存储器诊断

从V2.4版本开始,S7-200 SMART 预留特殊存储器SMB1807-SMB1935用于PROFINET通信诊断。
注意!如果程序使用的范围为 SMB1800 至 SMB1999 且是在 STEP 7-Micro/WIN SMART V2.3或更早版本中创建的,则程序在 V2.4 将被清除,必须重新编辑程序以使用其它读/写 SM地址。
从V2.5版本开始,S7-200 SMART 预留SM1936.0-SM1937.0用于诊断智能设备和上位控制器的通信连接状态和IO数据状态。
具体存储区分配表2.所示

表2.特殊存储器使用分配

▲精彩回顾
1.自控人都是这么做调试的,有98%的工程都不知道

2.MCGS触摸屏与与西门子 S7-1200 PLC以太网通讯

3.S7-200 SMART的PROFINET通信概述

4.【程序】上位机C#通过TCP/IP和机器人通讯

5.C#实现上位机与PLC通信

6.电气工程师的六个技能,PLC仅占其一,都会了月薪轻松过万

7.分享这个有点心疼,PLC最全编程算法

8.Modbus通讯协议是原来是这样的,好像也不难!
9.三菱PLC与CCD视觉系统的通讯方式
10.如何快速设计出一套最优的PLC系统?
文章来源:综合网络,侵权联删。
加入工程部


免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则