[西门子] 电工师傅必须掌握的:工频/变频切换程序

[复制链接]
查看151 | 回复0 | 2024-6-26 09:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
>老铁们,微信公号改变了推送规则。想要持续不间断收到本号文章的老铁们,麻烦把本号设置星标,这样才不会错过每一篇文章。        方法:随便打开我的一篇文章,点击最上面的“PLC 工业机器人”,进入公众号页面,再点击右上角3个小点,设置星标的页面就出来了,点击“设置星标”即可。
导读:在自动化设备中,通常会使用变频器控制相关设备(比如风机、水泵等),而当变频器长期工作在50HZ的频率时,其实它就是工频运行方式了,可以直接切换到工频运行,让变频器休息。那么关于工变频切换程序如何编写呢?一、控制需求:
有一台电动机变频运行,当频率上升到50HZ(工频)并保持长时间运行时,应将电动机切换到工频电网供电,让变频器休息或另作他用;另一种情况是当变频器发生故障时,则需将其自动切换到工频运行,同时进行声光报警。
二、IO分配及电路示意图


三、程序设计
1.程序段1:当旋钮开关切换到“工频”方式时,按下启动按钮后,如果电机没有过载,则置位Q0.2输出点,电机工频运行。同时变频要与工频输出点互锁。注意:不仅如此,在电气线路上KM3和KM2的线圈也进行互锁
程序段2:当切换到变频控制方式时,按下“变频启动”按钮后,置位变频控制的两个线圈“Q0.0” 和“Q0.1”,当发生故障时复位“Q0.0” 和“Q0.1”输出。

2.程序段3:当切换到变频控制方式时,按下变频器的“变频启动”按钮后,同时给定变频器启动命令。发生故障时,停止给定变频器启动命令。

3.程序段4:当变频器发生故障时,开始声光报警,故障消失了之后,声光报警停止。同时延时2秒的时间,时间到了之后触发网络段1中的时间触点,接通工频运行。

4.程序段5:按下了停止或者过载了则需要切断所有的接触器。手动切换到工频后复位变频接触器及声光报警装置。

写在最后:如果文章对您有所帮助,那帮忙点个“赞”和“在看”呗!!!


免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则