[西门子] PLC作为从站通信故障方法与技巧

[复制链接]
查看221 | 回复0 | 2024-6-26 09:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
>导读:随着工业自动化设备的进步,越来越多的设备支持通信功能,实现设备之间数据的交换。比如:PLC与变频器通信、PLC与PLC之间通信、PLC与仪表之间通信,但是在通信的时候会出现各种问题,那如何来排除通信故障是编程人员比较头疼的一个问题。

  • 故一、故障背景:
DCS主站与PLC从站与之间走ModbusRTU通信,报故障,不知道是PLC程序问题还是通信电缆、还是DCS那边问题。
思路:既然PLC与DCS通信故障,那为了排除故障可以介入第三方软件来排除故障。可以使用PLC与串口调试软件(Modscan)看是否能通信上,能通信上的就说明PLC的程序是没问题。
二、排除故障
1.使用西门子1200PLC编写Modbus RTU从站通信程序
①硬件组态,通信模块使用的是CM1241

②编写初始化程序,波特率为9600,偶校验

③编写接收数据指令(Modbus_Slave),分别要注意站号和存储数据地址参数。

2.使用485电缆连接PLC与电脑,查看COM口电缆如图1和图2所示

图1

图2
4. 打开ModScan调试软件
① 设定端口号和通信参数(波特率和奇偶校验等)测试数据

②调试软件发送数据,40001地址改为15发送的数据

③监控PLC数据接收到是15数值

至此,我们就排除了PLC程序的故障,接下来就可以排除DCS那边的故障了!

写在最后:如果文章对您有帮助,点个“赞”和“在看”呗!!


免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则