[三菱] PLC与热电阻接线及配置

[复制链接]
查看33171 | 回复0 | 2024-6-20 19:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨日有事,搞得很仓促,带来的不便,还请原谅。

昨天,提到了热电阻,它属于温度传感器,测温用的,有时,现场又称它为RTD。它的用处可大了,现在的工业测温,几乎都离不了它的身影。



昨天,也提到了PT100,并对它做了一个简单介绍,知道了它是以金属铂作为感温元件,是利用电阻随温度的变化成线性关系做成的,所测温度为0℃时,对应电阻为100Ω。现场,它还有一个比较时髦的名字,叫PRT,相信大伙也都听说过。

既然RTD是温度传感器,PRT也是温度传感器,那么它们之间有什么区别和联系哪?这么说吧,若把RTD看做是猫,那么,PRT就是黑猫,你别管它是黑猫白猫,还是花猫,反正都是猫。



PRT只属于温度传感器中的一种,除了铂,还有其他高温材料,除了PT100,还有PT1000,只不过,PT100比较常用罢了。那么,它为什么比较常用哪?原因就是它的测温范围,比较适合于工业现场,200℃以为,测温是比较准确的。

有时候,需要对现场的温度进行校验,说白了,就是校验实测温度下的电阻值呗!在0°C时,pt100电阻将测量为100Ω,每增加或较低1°C就会增加或减小0.39Ω,如此,根据实测电阻值,对应直线对应的温度,就可以完成对温度的校验了。



再说一下它的接线,这在之前某篇中提到过,忘了是哪篇了?关注的朋友,可以往前翻翻,无非就是两接线、三接线和四接线三种方式,两接线最简单,就给个电源,不过测量精度差,不适合远距离接线;三接线,现场用的最多,电桥原理测量电阻,测量精度可以保证,但不太经济,毕竟多一根线出来,适合远距离测温;四接线,精度最高,也最不经济,一下子多出了两根线,适合于对测温有特殊要求的场合。



说到接线,你别管他三接还是四接,关键是要把它接起来。昨天举了FN2N–4AD–PT的例子,相信大伙看着图都能把它接起来,还提到,西门子PLC与三菱系列的接线有所不同,那么,今天就看看西门子S7–200系列PLC是如何接线个配置的。

西门子S7–200PLC,与三菱2N系列一样,有固定的热电阻模块,但只适合于CPU型号为222、224、224XP和226四种,可别拿个221型的,它不支持模拟量扩展,最常用的就是EM231这个模块,它可以直接连接热电阻和热电偶。那么,究竟是如何接线的哪?看下图:





有这两个图,不能说再不会接线了吧,其实还是蛮简单的。再说一下它的配置,与三菱不同,西门子S7–200系列是通过拨码开关进行配置的,SW1到SW5用于选择热电阻类型,SW6用于选择开路故障,SW7用于选择温度(摄氏度还是华氏温度),SW8用于选择接线方式(两接、三接,还是四接)。此种配置方式,相比于三菱系列,感觉容易的多。不熟悉的,最好多关注一下说明书。

本篇就到此,不但能看,还要能接,能配,这样,才能用起来爽,不妥处,还请多多指教。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则