[西门子] S7-200 SMART与Factory-IO实现PID模拟仿真

[复制链接]
查看79246 | 回复0 | 2024-6-19 17:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 SMART与Factory-IO实现PID模拟仿真

相关软件:

1、编程软件:Step 7 - Micro / Win SMART V2.7

2、CPU硬件:SR20 (IP:192.168.2.1)

3、Factory-IO V2.5.0

控制要求:

1、根据液位的变化自动调节(PID)进水阀开度。

注:本文程序仅供参考!!!



有关PID的介绍请参考帮助文档和系统手册,或找喜欢搞事情的小明同学,了解一下小明同学打水的故事。

(小明同学打水故事:故事来自互联网

链接:https://pan.baidu.com/s/1Ks5bGWflfms_IaYEq0_-Gw?pwd=15w1提取码:15w1)

一、新建项目、组态PID向导

1、组态PID向导:


   

2、选择要组态的PID回路,本文组态一个PID回路:

(固件为V2.8的CPU使用S7-200SMART-V2.8版本软件可组态16路PID)

S7-200SMART软件、固件、系统手册、选型样本等链接:

链接:https://pan.baidu.com/s/1ALaTp_kjXUJR5Pyp0F7VCQ?pwd=mwlg提取码:mwlg




3、命名(本文默认):   



4、参数设置,默认即可(本文显示的参数是调节好后的数据):



5、设置输入范围及调节范围(本文为单极输入,量程范围为0~300CM):   



6、设置输出类型(本文输出类型为模拟量):



7、根据使用情况设置上、下限报警(本文不设置报警):   



8、添加手自动控制:



9、分配存储区,不可与程序中的其他存储区有冲突(本文为VB6000开始的连续120个字节):   


10、PID生成的组件查看:


11、生成PID回路:   



12、调用PID子程序:


二、根据要求编写,控制程序:(程序包括手自动无扰切换)


         

三、打开Factory-IO新建场景,建立链接:

(参考文章:S7-200 SMART与Factory建立连接)   


图1



图2  


图3

四、下载程序与Factory-IO建立链接,调节PID

1、打开PID控制面板:



   

2、调节PID参数手动或自动,调节完成将参数更新至CPU中:


3、PID调节演示:


video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3181975277929988097
说明:PID仿真调节的数据不适用于真实的项目,只是为了方便理解PID的调节过程!HMI或上位机曲线显示,关联相应的变量地址即可。         



注:程序仅供参考!!!

Factory-IO链接:(软件来自互联网,如有侵权留言联系删除。)

链接:https://pan.baidu.com/s/1B3xVJMrlQhBqhXECYauIQw?pwd=akv6 提取码:akv6

程序链接:

链接:https://pan.baidu.com/s/1GiBH45GBoWOoE4Mnyj1MlA?pwd=bnsu 提取码:bnsu   

S7-200SMART软件、固件、系统手册、选型样本等链接:

链接:https://pan.baidu.com/s/1ALaTp_kjXUJR5Pyp0F7VCQ?pwd=mwlg提取码:mwlg







本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦