此文章出自于西门子工业支持中心技术论坛,作者:钮慧萍
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
点击文章末尾的阅读原文,继续访问西门子工业支持中心技术论坛。
用户故障描述:
型号:6SL3120-1TE24-5AA3
T-F96171822
F07410:电流环输出受限
实际检测:
主回路测试正常
Hyperterminal 测试项正常
S120刷测系统测试通过
上电静态测量正常
带电机实际运行30分钟左右正常
和用户电话沟通:
用户反映启动运行即报F07410,且故障无法复位。
建议用户检查电机线是否接触良好,电机线在接触不好或未接的情况下,启动会报F07410,用户确认外部接线正常未发现异常,且用户专门找了另外一台电机及电缆启动同样报F07410,从用户反映的情况看应该是装置本身存在异常。
装置故障诊断:
拆开装置检查
1)目测没有明显的损坏迹象。
2)用TEST CUBE 测试功率板,各项功能均正常。
3)带电机再次实测,此次运行在二十分钟左右后装置突然报F07410,证明装置确实存在异常。
TEST CUBE模拟加载电流测试法:
调节ISET来增大流过IGBT的检测电流:
调节ISET来增大流过IGBT的检测电流,从3A持续增大到9A,在触发T1 T2时,发现被测电路板产生明显的嗡嗡噪声,敲击电路板噪音明显改变,而在测量T2-T6时则没有明显噪音。触发回路工作正常,而此时的改变量只有流过IGBT的电流,因此推断U相IGBT特性存在异常 。
更换功率板,带电机运行一个半小时左右正常。
通过TEST CUBE的电流设定给功率回路模拟加载,可以更为准确直观地判断出功率板哪一项存在异常。
F07410的检测机理常见损坏及与F30021的区别:
F30021电流环输出受限与F07410接地故障的检测信号都来自电流检测回路,但检测机理却是不同的,F30021主要是通过三相电流矢量和不为零产生报警,F30021的损坏主要来自于电源侧的直接或间接损坏。如IGBT炸,开关电源异常等。
F07410则是某相或输出电流为零的情况下产生报警,因此F07410故障最常见主要有以下几种情况:
1)电机电缆未插或接触不良。
2)触发回路里的4506或3120光耦损坏,导致某项不能正常触发。
3)IGBT异常。
长按识别下方二维码
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
apple12
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』