[三菱] 汇川技术|KingIOServer与AC810PLC通过ModbusTCP通讯测试

[复制链接]
查看120 | 回复0 | 2024-6-16 20:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式


最近有个项目用亚控的KingSCADA软件开发SCADA系统,需要和汇川的AC810PLC进行通讯;

本节测试亚控的采集软件KingIOServer与汇川的AC810PLC的通讯测试。

以下为测试笔记。

01 效果演示

测试过程为在PLC内创建几个M寄存器的变量,然后通过KingIOServer读取PLC内变量的数值,当修改PLC内变量值时,KingIOServer内变量同步变化;



02 AC810PLC设置

2.1、网络组态

首先 新建一个工程,在网络组态界面勾选【ModbusTCP】从站;



2.2、全局变量列表

添加全局变量列表,在全局列表界面定义如下变量;
VAR_GLOBAL  RETAIN PERSISTENT    LeiGong_var1 AT %MW0: INT := 111;    LeiGong_var2 AT %MW1: INT := 222 ;    LeiGong_var3 AT %MW2: REAL := 333;    LeiGong_var4 AT %MW4: REAL := 100;END_VAR
通过全局变量列表右侧的按钮可以切换【文本方式】和【表格方式】两种显示方式;



2.3、编写PRG

测试需要编写一段程序,添加到任务,
GVL_LeiGong1.LeiGong_var1:=INT#111;//GVL_LeiGong1.LeiGong_var2:=INT#222;//GVL_LeiGong1.LeiGong_var3:=TRUE;//GVL_LeiGong1.LeiGong_var4:=REAL#100;


2.4、登录下载

然后连接PLC,连接方法可参考《如何使用Inoproshop连接PLC》;

连接上PLC后,点击【登录】按钮;



弹出如下提示框,直接点击【是】进行下载;



左下角会显示下载情况,是否有错误等信息;



下载完PLC处于停止状态,通过点击【调试】-->【启动】运行PLC;

03 KingIOServer设置

3.1、创建项目

首先打开KingIOServer工程设计器,然后创建一个工程;



3.2、新建设备

首先添加设备,按照下图添写必要的通讯信息,然后点击确定;



3.3、新建变量

新建变量,在【基本属性】页填写变量名,选择变量类型;



在【采集属性】页,设置关联设备:选择上边新添加的设备;

寄存器填写400001;

采集数据类型选择:SHORT;

其他页及属性可根据需要进行设置,此处测试不影响通讯,暂未进行设置;

关于寄存器的对应关系可以参考汇川的手册;



参照以上步骤,新建多个变量,也可以通过复制粘贴再修改的方式来添加:



3.4、运行

点击运行按钮,运行程序,无授权不影响测试,可以运行0.5个小时;

可见通讯质量戳为Good,通讯数据与PLC内数据一致;



04 后记

以上为KingIOServer与汇川AC810PLC通过ModbusTCP建立通讯的测试过程;


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则