[三菱] 西门子PLC一键启停的几种写法,看完值得收藏反复学习

[复制链接]
查看114 | 回复0 | 2024-6-15 22:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
>


在生产中,由于安装环境,成本控制,操作便利等因素,会用到一键启停的控制,比如电机控制,阀门控制等等,今天给大家聊聊常见的几种写法,为了直观通俗,用LAD(梯形图)来写。

1.位指令一键启停:

程序解说:
当按下M10.0按钮,M10.0接通一个扫描周期,在第一个扫描周期,Q0.0的常开触点断开,M10.1线圈失电,M10.0的上升沿接通Q0.0得电,电动机启动;
到第二个扫描周期,Q0.0常开点闭合,但M10.0的上升沿断开,M10.1线圈失电,Q0.0线圈失电,电动机停止。
2.位指令

程序解说:
首次按下M10.2的上升沿接通M10.3线圈,它得电;在同一个扫描周期内,M10.3接通,Q0.1线圈得电,在一个扫描周期内接通一次,并自锁,实现单按钮启动,在网络3中,再次按下M10.2,M10.3线圈得电,M10.3常闭点断开,Q0.1线圈失电,实现单按钮停止。
3.一键启停(置位/复位)

程序解说:
按下按钮M10.4,它接通第一个扫描周期,Q0.2线圈得电置位为 1;再次按下M10.4,Q0.2线圈复位为0;.5作为一键启停的辅助点, 和Q0.2线圈状态一致,再启动 网络1中使用M10.5。的常闭点,在停 止网络2中使用M10.5的常开点。
4.一键启停(置位优先)

程序解说:
按下M10.6,M10.6的上升沿产生一个扫描周期,Q0.3的常闭点接通SR触发器S1和R接通,S1端置位优先,Q0.3置位,Q0.3常开闭合,电机启动,Q0.3常闭点断开。
5.一键启停(复位优先)

程序解说:
按下M10.7,在第一个扫描周期,Q0.4接通,Q0.4的常开常闭分别串列到S和R1端口,形成互锁,即一个扫描周期只有一个端口接通。
6.一键启停(计数器)

程序解说:
按下M11.1,计数器C0计数为1,在网路2中计数器当前值和数字1比较,刚好等于1,Q0.5线圈得电,电机启动;再按M11.1一次,计数器C0计数值2,由于计数器PV值是2,则复位计数器CO,C0的值和当前值1不相等,Q0.5线圈失电,则电机停车。
计数器当前值等于1,则接通Q0.5。
7.一键启停(加法)

程序解说:
按下M11.2按钮,VW4与1相加,结果存再VW4里面;VW4的值与数字1比较,此时刚好相等,Q0.6线圈得电,电机接通电源启动;当再次按下M11.2后,VW4的值和数字2比较,此时刚好相等,VW4数据清除,电机停止。
8.一键启停(逻辑取反)

程序解说:
VB2初始值为2#00000000,按下按钮M11.5后,VB2取反,VB2值为2#11111111,此时VB2低位V2.0接通,再次按下M11.5,VB2取反,VB2结果是2#00000000,此时VB2低位V2.0失电,此后如此循环;V2.0控制Q2.0,当它得电则Q2.0接通,反之,Q2.0断开。


我们是一个专注于电气行业的公众号,主要内容包括电气技术|电气维修|电气安全|电气设计等方面的知识和资讯。我们的目标是通过提供专业、实用、有价值的信息,为广大科技电工提供技术支持和工作参考,帮助大家在职业发展中获得成功。我们也欢迎您的支持和建议,共同推动电气行业的发展和进步!
往期推荐:




21个三菱PLC编程实例,从流程到程序


如何实现三菱PLC同步控制?


PLC的6种实用技巧


西门子PLC有几种通信方式?看电气工程师为你解答


这27个基础指令都不懂,还学什么PLC?


你的分享、点赞、在看、我都喜欢转发是最大的鼓励!谢谢您的支持!

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则