FX5-8AD型多输入模块的使用




概述
FX5-8AD型多输入模块是将8点模拟输入(电压、电流、热电偶、测温电阻体)转换成数字值的智能功能模块。


可扩展到FX5 CPU模块上,获取8通道的电压/电流/热电偶/测温电阻体数据。




1
规格
电源规格

性能规格

*1.2CH变换模式的时,变为1ms/2ch。

*2.与FX5UC CPU模块连接时,需要FX5-CNV-IFC或FX5-C1PS-5V。


电压·电流输入规格



热电偶输入规格


测温电阻体输入规格


输入转换特性

A/D转换的输入转换特性是指将来自可编程控制器外部的模拟信号(电压或电流)转换成数字输出值时,连接偏置值和增益值的直线的斜率。


偏置值:数字输出值为0的模拟输入值(电压或电流)。


增益值:数字输出值为32000的模拟输入值(电压或电流)。


V:模拟输入电压(V)(模拟输入实际范围)

*1.用户范围设置的偏置值、增益值应在满足下述条件的范围内设置。不满足下述条件时,可能无法正常进行A/D转换。


偏置值、增益值的设置范围:-10~+10V
((增益值)-(偏置值))≥4V


*2.超出数字输出值范围进行模拟输入时,数字输出值固定为最大或最小。


I:模拟输入电流(mA)(模拟输入实际范围)
*1.用户范围设置的偏置值、增益值应在满足下述条件的范围内设置。不满足下述条件时,可能无法正常进行A/D转换。


增益值≤20mA,偏置值≥0mA
((增益值)-(偏置值))≥16mA


*2.超出数字输出值范围进行模拟输入时,数字输出值固定为最大或最小。




2
配线
电源连接器的排列
端子排列


电压·电流输入规格
电压、电流输入的情况下


热电偶输入的情况下


测温电阻体输入的情况下




3
参数设置
模块的添加
应用设置方法




4
程序编写




5
总结
❶FX5-8AD是一款功能强大、性能稳定、安全性高的多输入模拟模块,可以对应电压、电流、热电偶、测温电阻体等信号的输入。
❷采用弹簧夹终端连接方式,方便信号连接。






END