设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
西门子S7-1200 PLC控制电机随机启动
返回列表
发新帖
[西门子]
西门子S7-1200 PLC控制电机随机启动
[复制链接]
288
|
0
|
2024-6-15 08:31:58
|
显示全部楼层
|
阅读模式
>
导读:本案例是西门子S7-1200控制电机随机启动案例,程序简洁且实用,附源程序,在文末自取
一、动作描述:1. 现有5台电机,进行电机1~5编号需要实现它们的随机间隔启动;
2.5台电机对于5个选择开关,选择的顺序决定电机启动的顺序;比如先选择开关2,则2号电机最先启动,依次类推;未选择的电机不启动;
3. 按启动开关,电机按之前选择的顺序间隔启动,间隔时间为5秒
4.按下停止按钮,所有电机停止。
二、硬件设备:1.西门子S7-1200PLC :S7-1214CDC/DC/DC
2.按钮2个,选择开关5个,控制电机继电器5个
三、软件:1.西门子PLC编程软件:TIA博途V16
四、I/O分配:
输入点
注释
输出点
注释
I0.0
开始按钮
Q0.0
1号电机
I0.1
停止按钮
Q0.1
2号电机
I0.2
选择开关1
Q0.2
3号电机
I0.3
选择开关2
Q0.3
4号电机
I0.4
选择开关3
Q0.4
5号电机
I0.5
选择开关4
I0.6
选择开关5
五、程序编写及思路:为便于后期修改,我们把程序做成一个FB块,并定义形式参数,将来在主程序调用赋值实际I/O点,如图:
并建立了一些中间变量,特别是一些数组变量,来完成程序逻辑,方便做循环控制:
接下来我们开始写程序:
为了方便做循环调用,建立一些数组变量,跟输入的形式参数做简单对应:
然后对所有标志位初始化,特别的是要对定时器做初始化,停止程序同理:
之后做编号程序,用FOR循环和数组简化重复程序量:
继续写电机判断编号动作程序,同样使用FOR循环简化重复程序:
程序后段把用到的数组中间变量对应输出形式参数:
最后程序块在主程序调用,赋值实际I/O点:
程序完成,简洁且实用!
来源:学PLC联盟
原创作者:技成培训网教师—张志强
本文系技成培训网原创,转载需要授权,请后台联系!
西门子S7-200SMART 圆形轨迹的算法及程序!
2022-08-17
2022年施耐德电气锂电行业云端峰会火热报名中!
2022-08-17
终于全了!吃透三菱、西门子全系列指令,都在这里!
2022-08-16
收藏!ABB机器人全套学习资料!
2022-08-16
PLC模拟量总被干扰怎么办?
2022-08-15
零线、地线原理是什么?很多电工对零线的认知都是错误的!
2022-08-14
↓↓↓99%的工友都点击了“阅读原文”
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
工控系统百科
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』