[西门子] S7-200 SMART 下载时搜索不到CPU怎么办

[复制链接]
查看358 | 回复0 | 2024-6-13 16:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
>为何程序下载时搜索不到CPU?
产生此问题的原因有很多,比如安装了360安全卫士、金山卫士以及QQ管家等第三方杀毒软件;或者Windows 操作系统非完整版操作系统,例如安装了GHOST版本的操作系统,其他定制化的操作系统。
可按照如下步骤逐一检查:

  • 检查硬件连接
    网络电缆是否连接好,在 CPU 本体左上角以太网接口处有“以太网状态”指示灯 “LINK” ,此灯常亮表示以太网连接成功。


  • 检查编程设备的 IP 地址是否与 CPU 的 IP 地址在同一网段中
    编程设备必须与 CPU 在同一网段中。S7-200 SMART CPU 预置的 IP 地址为:192.168.2.1。


  • 如果使用STEP 7 Micro/WIN SMART查找CPU无法找到或者可以找到CPU,但是点击“确定”时出现以下对话框,如图1,所示。

    图1. 端口无法打开
    当编程软件弹出上述对话框时,我们需要在操作系统的控制面板中,打开“设置PG/PC 接口”,确保“MWSMART”应用程序访问点选择的是当前PC机使用的以太网卡,如图2.所示。

    图2. 设置MWSMART 应用程序访问点


  • ping指令确认电脑是否和CPU物理连接正常
    注意:电脑的IP地址需要和CPU的IP地址在同一网段
    如果ping结果显示类似如下图3.,表示物理连接没有问题。

    图3.ping物理连接正常
    如果ping结果显示如下图4.,则要检查IP地址设置和网线,电脑网卡及CPU网络接口。

    图4.ping物理连接不正常


  • 检查360安全卫士、金山卫士以及QQ管家等软件是否对操作系统的启动进程进行了优化设置,是否禁用了西门子软件所需的应用进程。
    图5.中PNIOMGR进程不能被禁用,如果禁用将导致搜索不到S7-200 SMART CPU。需要恢复启动该进程,并重启再次电脑测试。

    图5.PNIOMGR进程被禁用

    另外,我们也可以手动启动该进程,然后在测试能否搜索到S7-200 SMART CPU ,如图6.所示。PNIOMGR进程默认存放路径C:\Program Files\Common Files\Siemens\SimNetCom(Windows XP 操作系统)
    或C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin(Windows WIN7操作系统)。

    图6.手动启动PNIOMGR进程


  • 在计算机管理的服务中,找到SIMATIC S7DOS HELP SERVICE或者S7DOS HELP SERVICE等服务,需要确保该服务为自动状态并且已经启动,如图7.所示。

    图7.S7DOS HELP SERVICE需要被启动


  • 检查以上步骤,如果依然查找不到CPU,如果已经知道CPU IP 地址的情况下,可以通过直接添加CPU的IP地址的方式来连接,如图8. 所示。

    图8.添加CPU方式


  • 以上方法都无法奏效的情况下,可以考虑更换操作系统或者电脑测试 。
往期推荐:




21个三菱PLC编程实例,从流程到程序


三菱FX5U如何控制伺服精确定位


掌握这些PLC程序阅读技巧,秒懂PLC程序~


西门子PLC有几种通信方式?看电气工程师为你解答


这27个基础指令都不懂,还学什么PLC?


你的分享、点赞、在看、我都喜欢转发是最大的鼓励!谢谢您的支持!

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则