[三菱] 编程实例PID来了

[复制链接]
查看315 | 回复0 | 2024-6-10 17:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
>使用PID控制功能时的系统配置示例如下所示。


PID参数设定,可参考上一篇文章关于各个地址的设定含义。

关于5U温度模拟量采集模块的使用,可查阅相关手册。

程序开始执行后,设定温度为50度,刚开始温度比较低测量反馈值SD6300比较小,与设定温度的偏差最大,此时控制输出由于受高度极限值限制,此时D502=2000则加热器全速输出,迅速提升温度;
当温度接近设定50度时,输出值D502就会小于2000(系统算法),此时加热器就不再一直加热,加热时间受输出值D502的大小控制;
当温度非常接近设定值50度时,控制输出D502开始计算逐渐趋于稳定,当加热量与其他因素引起的散热量达到平衡时,控制输出D502保持在一个较小的值不变,达到PID调节的动平衡,也就达到了恒温控制的要求。
PS:程序截图来源于官网编程手册事例程序。




免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则