[西门子] 错误声明:关于西门子模拟量编程中4-20ma对应数值说明

[复制链接]
查看372 | 回复0 | 2024-6-10 16:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
>前面有篇关于西门子模拟量编程的案例纠正说明如下:

之前文章链接《模拟量编程之西门子+三菱案例》
模拟量信号0-10V、0-5V、0-20MA在S7-1200PLC 内部对应数值0-27648。在实际编程时是通过选择采集模式来设定。如下图所示:

硬件组态选择0-20MA范围模式,对应PLC内部数值就是0-27648,但是如果硬件变送器输出是4-20MA,那么对应数值就是5530-27648;

硬件组态选择4-20MA范围模式,硬件变送器输出4-20MA,对应PLC内部数值就是0-27648;
关于之前文章内容设定上下限值5530-27648的错误说法特别说明,在此深表歉意。
那么为什么有关于5530-27648的表述呢?如下图所示:

这种表述不准确的原因,就是说在0-20MA的测量范围前提下,如果硬件实际电流范围只有4-20MA那么在PLC内对应的数值就是5530-27648,但是S7-1200PLC编程时提供了4-20MA的选项,这样用法就有点多此一举。这也就是说不准确的原因。
对于电压型也是一样,可以直接选择多种电压测量范围,如下图所示:


PS:S7-200模拟量模块没有0 - 20mA与4 - 20mA电流型输入的选择开关,0/4 - 20mA模拟量信号的DIP开关设置一样,但相应的变换必须用程序实现。所以在S7-200PLC中要用4-20MA就是6400-32000,需要注意。
扩展说明:信号起点电流选择4MA的原因:-引用自《电子发烧友》网
1、一般变送器电路没有静态工作电流将无法工作,信号起点电流4MA就成了变送器的静态工作电流;

2、仪表的电气零点采用4MA,不与机械零点重合,有利于识别断电和断线等故障情况;

在此感谢指出问题的小伙伴,让技术交流更严谨,非常感谢!