说明
可以使用“赋值”指令来置位指定操作数的位。如果线圈输入的逻辑运算结果 (RLO) 的信号状态为“1”,则将指定操作数的信号状态置位为“1”。如果线圈输入的信号状态为“0”,则指定操作数的位将复位为“0”。
该指令不会影响 RLO。线圈输入的 RLO 将直接发送到输出。
参数
下表列出了“赋值”指令的参数:
参数
声明
数据类型
存储区
说明
<操作数>
Output
BOOL
I、Q、M、D、L
要赋值给 RLO 的操作数。
示例
以下示例说明了该指令的工作原理:
满足以下条件之一时,将置位“TagOut_1”操作数:
操作数“TagIn_1”和“TagIn_2”的信号状态为“1”。
操作数“TagIn_3”的信号状态为“0”。
满足以下条件之一时,将置位“TagOut_2”操作数:
操作数“TagIn_1”、“TagIn_2”和“TagIn_4”的信号状态为“1”。
“TagIn_3”操作数的信号状态为“0”且“TagIn_4”操作数的信号状态为“1”。