> 前两天写了一篇文章,但是因为每天只有一次推送机会,可能大家都没有看到:
西门子博途(TIA)计算环保设备中石膏浆液储罐的液位和石膏浆液密度
一个脱硫塔的液位如何计算,脱硫塔采用的石灰浆液进行脱硫,效果很好。
1200mg/m³的含硫烟气,进入吸收塔后,可以脱硫到17.95mg/m³。
最开始调试的时候,以为是直接读取吸收塔(脱硫塔)的液位,哪知道现场安装的是一台单法兰的差压变送器。一般来说10kpa的标准水,大概就是1米。但是石灰水的密度和水不一样,应该来说有台密度计,结果也是安装了一台差压变送器,找工艺拿到了公式,按照公式计算,结果误差还是有的,因为不是一个标压,加上石灰水的密度不稳定,液位波动很大。
从这组数据来看,吸收塔的液位计算数据肯定是错误的。
我们此时就要考虑到密度测量的差压变送器的测量稳定性了。
当测量的差压密度小于0时,我们就要采取必要的修正措施,比如:
PLC程序增加一个判断。
基于仪表的计算,必须保证仪表的准确性,如果某一个仪表测量数据有错误,整个一系列的数据都会有问题,那么我们也可以通过不突变数据的方式滤掉错误数据。
不知道大家还有更好的方式获取更精准稳定的数据?