概述
本示例简单介绍了三菱L系列通讯模块与MT4000系列人机界面采用串口方式通讯的设置方式。
0
2
通讯环境:
0
3
HMI设置
1、COM0通讯设置:RS232,9600,8,1,奇校验,PLC站号:0。
2、使用位状态切换开关M0,位状态指示灯M1。
3、使用多状态设定元件,地址D 0,循环递加0~100。
4、使用多状态设定元件,地址W 0,循环递减100~0。
0
4
PLC设置
1、新建工程,PLC系列选择“LCPU”,PLC类型选择“L02/L02-P”。
2、设置PLC通讯串口参数。先添加LJ71C24-CM通讯模块,再设置CH1的RS232参数。
3、编写简单测试程序。
0
5
通讯测试
1、分别下载HMI和PLC程序,使用通讯线连接COM口和PLC模块端口。
2、触控M0,当M0为ON时,M1为ON(指示灯绿色);当M0为OFF时,M1为OFF(指示灯为红色)。
3、触控“+1”按钮,字地址D0每次加1;循环递加范围0~100。
4、触控“-1”按钮,字地址W0每次减1;循环递减范围100~0。
0
6
RS232通讯电缆