设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
谈污水厂的一次自控系统服务
返回列表
发新帖
[三菱]
谈污水厂的一次自控系统服务
[复制链接]
97520
|
0
|
2024-6-2 20:57:27
|
显示全部楼层
|
阅读模式
时间倒退到2020年的一个污水厂,因总包至今还未支付完公司的账款,突然业主说要去处理一点问题,问题是流量计没有数据。
当时这个流量计不在设计范围之内,但是公司为了能够尽快收到款项,随后答应远程处理,设计好程序,总包方安排接线。
结果到到达现场的情况是:
1、进水流量计已经坏了
2、进水的瞬时流量的线根本没有接,柜子里面还有蛇皮
自控维护一点不到位,清扫,整理线路都没有搞。
3.出水流量计为超声波流量计,根本没有脉冲输出
4、整理好线路,接好线后,打开编程软件。又报错
GSDML-V2.33-Siemens-ET200SP-20171115.xml丢失。
原来是因为后面改造增加了ET200SP模块,默认的step7 V5.6没有包含这个GSD文件。
通过笔记本电脑拷贝后,居然有出现下面的问题
因为程序被N次修改,部分程序块无法上传,又不敢冒然整体下载程序。
检查所有PLC编程授权,也是正常的。
最后只能在中控台式机电脑上,重新安装step7软件,才能够在程序块内监控每一个程序段。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
xyq7412
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』