[西门子] 西门子PLC与FANUC机器人EtherNet/IP通讯

[复制链接]
查看89288 | 回复0 | 2024-5-31 08:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式






西门子PLC EtherNet/IP功能模块下载地址:

主站模块:

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109782314/ethernet-ip-scanner-–-connecting-third-party-i-o’s-using-ethernet-ip?dti=0&lc=en-WW

从站模块:

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109782315/ethernet-ip-adapter-connecting-third-party-control-systems-to-simatic-s7-controllersvia-ethernet-ip?dti=0&lc=en-DE









示例配置要求:

输入/输入 64 字节,通讯 RPI 设置 30ms

西门子 PLC 作为扫描器,IP 地址设置为 192.168.0.2

FANUC 机器人作为适配器,IP 地址分别设置为 192.168.0.55 和 192.168.0.56







1.6 参考资料

 B-82854EN_03 Ethernet/IP Operation Manual 发那科官方资料

 B-82974EN_04 Ethernet Function Operation Manual 发那科官方资料

 109782314_EtherNetIP_Scanner_DOC_v1_1_en 西门子官方资料





























3.3 Ethernet/IP 扫描器设置

步骤:1

打开 EnetIoSystem(DB2)功能块,设置机器人 EDS 配置信息



备注:机器人默认的 RPI 为 32ms,最快为 8ms;该设置与网络状况密切相关,不建议设置过 低,否则会严重加重网络的通讯负荷。







备注:循环中断的设置与适配器的数量及 RPI 设置密切相关,建议适配器的 RPI 时间设置要

5-10 倍的循环中断时间。