设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
PLC控制柜维护保养21法则,不收藏后悔系列! ...
返回列表
发新帖
[三菱]
PLC控制柜维护保养21法则,不收藏后悔系列!
[复制链接]
87
|
0
|
2024-5-29 08:48:35
|
显示全部楼层
|
阅读模式
>
0
1
为什么需要维护
1.为了延长使用寿命;
2.为了设备运行的稳定性;
3.这也是5S的一种体现。
0
2
不维护容易出现的问题
电柜太脏会设备短路,打弧,烧坏设备;
电柜风扇过滤网堵塞,散热不好会导致设备稳定性差;
湿度过大会设备短路;
某些大电流位置局部过热时间长了会烧坏设备。
0
3
准备工作
各种工具:
螺丝刀,扳手,摇表,万用表,钳形电流表;吸尘器;热风枪,记号笔,锉刀等;
备件:
风扇过滤网,接触器辅助触头,继电器线圈,热缩管,导电膏;
人员:
不仅需要电工,还需要程序员。因为如果程序员参与,把软件的维护也做起来,可以提前预防消除很多软故障。
0
4
注意事项
做好规划,制定详细的步骤,按部就班。永远不要相信一拍脑袋一个主意,而是先把所有的方方面面考虑好,拿着规划一步一步做:
1.安全第一:拆卸设备之前先断电,注意安全;
2.清洁电柜的时候注意不要把灰弄到到处都是;
3.动过的所有地方做好标记,注意观察,比如有些线重新接过,有些线鼻子重新压过,需要在设备重新投产后注意观察这些地方是否有问题。
0
5
数据备份
先备份程序,非常必要,万一哪天设备挂了,如果没有程序,那就抓瞎了,有程序的话顶多换个控制器,所以对于设备维护人员来说,这个是必须会的。
1.对于需要长期归档的数据(比如军工行业的历史趋势曲线数据),可以将历史趋势数据备份到移动硬盘,然后关闭基于Windows的操作系统,比如带winccintouch的HMI系统;然后再断总电源;
2.对于有些没法通讯的控制器,比如软启动器,需要手动记录内部的参数,以备不测。
0
6
系统断电
数据备份完成后,执行倒闸操作,断电时先断开下面的的各个保护开关;
再断开总开关(上电时先上控制柜上的总开关,再依次打开下面的各个保护开关);
安全锁,现场断电后最好安全锁定,防止有人意外送电。
0
7
外观以及环境检查
温度环境条件0~40℃
相对湿度85%以下
振幅小于0.5mm (10~55Hz)
无大量灰尘,盐分和铁屑
24VDC出线电压测量:是否正常范围内
关电后测试系统绝缘,使用摇表测试设备绝缘情况
08
控制柜清扫
设备断电,把PLC,变频器等带散热孔的电子元器件遮挡好,最好把PLC模块拆下。
只能使用吸尘器,不能使用压缩空气吹,因为压缩空气会把灰尘吹到设备内部,并且压缩空气经常含水,进入设备内部会短路。
吸完后检查接线是否松动。
0
9
电缆检查
大电缆是否松动:如果松动,则极易烧坏。
大电缆接头是否有发黑现象:如果有,则注意检查是否线鼻子没有压紧或者接触电流太大。
10
设备接地检查
Profibus接地测量:注意查看屏蔽层是否老化,屏蔽层老化,带来接地不好,容易造成Profibus站点丢失。
模拟量信号接地测量: 原理同上。
检查接地线有无锈蚀,锈蚀则处理。
11
接触器检查
大接触器的安装螺丝以及进出线是否松动
大接触器触头状态:
主触点是否有烧溶痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏
接触器接线端状态:
是否烧黑
吸合时间,电压测试: 检查接触器的吸合时间,以及进出线的通断情况
接触器吸合声音是否正常,无噪音,如何吸合后发出“嗡嗡”的声音,则拆卸检查触头的情况。
12
铜排检查
检查热缩管是否破损;
检查铜排连接情况:
如果铜的外观变色,则说明铜排可能过热,如果需要,则拆卸铜排,较平对齐,涂抹导电膏,拧紧。
1
3
继电器检查
如果在生产过程中出现电磁阀不吸合或者不断开的情况,则按照下面的步骤检查。
a.对应电磁阀的继电器的LED灯是不是亮,亮起表示电磁阀带电,不亮表示没有带电;
b.使用万用表测量继电器的A1,A2引脚是否有电。
如果在生产过程中电磁阀动作异常,则可以如下操作:
一般来说只会损坏一副触点,如果继电器有两副触点,一幅损坏,则可以考虑另外一副,比如:现场接线为11-14触点,如果损坏,可以换为21-24。此时把11脚和14脚上的线松开,换到21和24脚即可。
如果更换触点后还不好使,则可以考虑更换线圈,从不重要的回路上拆下不重要的继电器线圈更换上去即可,插入时注意不要插错方向。
14
更换过滤网
根据现场的情况,半年或者一年更换一次过滤网;
如果过滤网堵塞,则严重影响设备的散热。
15
变频器、调功器风扇检查
检查变频器,调功器风扇运转是否正常。
检查通风口是否堵塞,如果风扇一开能吹出一股灰,说明需要清扫了。
16
设备发热检查
电柜温度
大电缆以及铜牌温度
电缆温度
如果有成像仪最好,没有的话只能拿测温枪了。
定期检查柜内温度,大电缆温度以及现场电缆温度,避免由于灰尘聚集或者其他原因带来电缆以及元器件损坏。
17
钳形电流表测试
1.一般情况一人操作,一人监护,测量时,手与带电部分的安全距离应保持在10厘米以上。
2.测量前首先估计被测量负载电流大小,电压高低,并依此选择量程。如无法估计时,为防止损坏钳形表,应选择最大量程开始测量,根据读数大小向低档次切换。
3.测量过程中不允许更换量程档位。因为在测量时二次侧相当于短路状态,在测量中切换档位,会造成二次瞬间开路,感应出很高的电压,有可能造成钳形电流表内部绝缘击穿。
4.为减小误差,测量时被测导线应尽量放置在钳形表口的中央位置。测量时钳形口要紧密结合,如有杂音可重新开闭一次,如仍然存在杂音应仔细检查,如有污垢、杂物应消除后,再进行测量。
5.测量结束后,应将量程档位开关置于最高档位,以防止下次使用时由于疏忽大意未选择量程而损坏仪表。
6.钳形表一般用于测量配电变压器低压侧或电动机的电流,严禁在高压线路上使用,以免击穿绝缘触电。
18
软件维护-PLC诊断缓冲区
1.设备硬件报警记录与整理。
2.设备出现问题不一定会造成设备停机,但是在PLC的诊断缓冲区里面都有记录,因此,定期查看该记录对于设备的维护意义重大。
3.及时的了解出问题的站点,查找原因,及时准备。
4.有人可能说,这玩意看不懂,没关系,可以另存为txt文件发给别人帮忙看看。
关键的诊断缓冲区报警:
A.某个站点丢了,一会又回来了,这种比较危险,需要检查。
比较危险的原因是:
有可能是通讯受到干扰或者DP总线接头氧化甚至屏蔽层氧化造成接地不好,现在是有时候丢了,一会又回来了,没准啥时候这个站点就彻底丢了。
B.某个模拟量找不到了,这种也需要注意。
可能的原因是:
有可能是模拟量受到干扰,但是总体问题不大。
C.还有一种软件的问题。
类似上面的例子B,只是这种报警是找不到DB块的某个数据,究其原因是软件的指针出问题了,指到一个不存在的地址。
比如DB80只有1000个byte,你编写了一个指针寻址的程序,指到了DBB1000之外,就报错了,如果只是报错还不要紧,就怕直接死循环就挂掉了。
19
软件维护-HMI报警
查看设备报警,主要是某些频繁出现的报警,消除这些报警产生的原因:
比如设备的某个水流开关经常报警,可以拆卸清理;
比如某个阀门开关时间经常超时,则可以检查是否阀门过度磨损。
20
PLC配电电池更换
1.在拆装前,应先让plc通电15秒以上(这样可使存储器备用电源中的电容器充电,当断开后,该电容可对PLC做短暂供电,以保护RAM中的信息不丢失);
2.断开PLC的交流电源;
3.打开基本单元的电池盖板;
4.取下旧电池,装上新电池;
5.盖上电池盖板。
注意更换电池时间要尽量短,一般不允许超过3分钟。否则,RAM中的程序将消失。
21
放假注意事项
1.放假时可以关闭设备的主电源,但保留照明回路和风扇回路电源;
2. 一定打开控制柜通风风扇或者空调;否则遇到阴雨天设备内部会回潮,造成短路。
案例:
曾经遇到一次春节,下了几天雨,风扇没开;结果设备内部的PLC内部结露了,电压表,电流表的玻璃内部水珠流下来,上班后开了热风枪吹了好久。
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
PLC狂人
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』