[三菱] PLC编程入门:从简单的控制电动机正停反的控制系统开始

[复制链接]
发表于 2024-5-29 08:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
>根据下图的三相交流电动机正反转控制的主电路,设计一个PLC控制电动机正停反的控制系统。



控制要求如下:
(1)正常情况下,按启动按钮SB1,电机正转,按下反转启动按钮SB2,电机反转。


(2)电机启动后,按下停止按钮SB3并等待5秒钟之后,才可以改变电动机的旋转方向;


(3)如果SB1和SB2同时按下,电动机停止转动,并且不起动,同时报警灯L1亮1秒暗1秒不断闪烁。此时按SB3停止按钮进行复位。



首先我们先确定一下按钮、KM的使用辅助触点情况,这里是正反转的主回路,主回路必须有互锁电路,其他的按钮用常开触点。



下面是PLC的输入输出点表:






根据题意1
编程:这里根据题意1,只需遍2个自保持电路即可。






题意2:
要求按停止按钮5秒后才能改变电机方向,所以这里需设置一个标志位,这里用M0.0。


并且加上程序互锁电路,具体如下:











首先在2个自保持回路中加入互锁电路——网络1的Q0.1常闭点和网络2的Q0.0常闭点。题意2说按下停止按钮后5秒,才能按启动按钮,所以网络3按下I0.2停止按钮后,M0.0得电自保持,计时器T37计时5s后,将M0.0的自保持回路停掉。并且在网络1和网络2中加M0.0的常闭点,使M0.0得电时网络1和网络2即使按了正转按钮或者反转按钮也不会使Q0.0或Q0.1得电。



题意3:
要求SB1和SB2同时按下,电动机停止转动,并且不起动,同时报警灯L1亮1秒暗1秒不断闪烁。编程如下:

















这次增加了网络4/5/6,网络5和6就是利用2个计时器产生一个一秒脉冲的小程序,SM0.0为特殊位,其功能为一直得电。网络4就是利用M0.1将网络1/2/3锁死,也就是说M0.1得电网络1.2.3是不起作用的。其原理与上一小结的M0.0一样。


以上就是这个实例的全部编程。正所谓万丈高楼平地起,如果你叫小编一口气编出来,小编也是很为难的。


但是,将题意一点点拆分,一点点的把所需的功能写入,最后一定可以合你心意。最后你看看编完的程序与最初的程序差了多少?
文章来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!
PLC基础知识大全,值得收藏!
2021-12-22
由浅入深的60+个电气控制电路图实例
2021-12-22
S7-1200 PLC FC块使用方法(带参数)
2021-12-21
三相四线制变压器的中性线重复接地的作用是什么?
2021-12-21
【收藏】什么品牌PLC都适用的模拟量万能公式
2021-12-20
SCL与STL的区别是什么?SCL常见问题及解决办法!
2021-12-20
你所不知道的开放通讯协议,PLC工程师必读!
2021-12-19
PLC控制柜柜体结构及布置控制原理图
2021-12-19
PLC编程的三重境界!
2021-12-18
3D动画讲解:直线电机如何做到直线运动
2021-12-18

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-9-28 12:19 , Processed in 0.041406 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表