[西门子] 快速掌握S7-1200PLC与HD20变频器模拟量控制

[复制链接]
查看128 | 回复0 | 2024-5-27 22:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文章主要跟大家带来S7-1200PLC与HD20变频器模拟量控制,主要包括:硬件组态、程序设计、硬件接线、变频器设置参数、变频器接线等!本文章采用CPU 1215C DC/DC/DC PLC此CPU自带模拟量输入输出通道。



一、硬件接线


第一步:(PLC与变频器接线模拟量输出接线)
PLC端模拟量输出(AQ):2M(负极公共端)对应变频器模拟量公共端(GND)
PLC端模拟量输出(AQ):0(通道0)对应变频器模拟量输入端(AI)






第二步:(PLC与变频器接线模拟量输入接线)

PLC端模拟量输入(AI):3M(负极公共端)对应变频器模拟量公共端(GND)
PLC端模拟量输入(AI):0(通道0)对应变频器模拟量输出端(AQ)
PLC端模拟量输入(AI):3M(负极公共端)需要与24V电源负极M相接。





二、变频器参数设定



第一步:(在变频器上设置以下参数)
变频器的运行命令给定方式:面板给定、端子给定、通信给定
变频器的频率给定方式有:面板给定、通信给定、端子给定、模拟量给定、脉冲给定
F00.10设置为3(频率模拟量给定3)
F00.11设置为0(控制面板给定0)本文采用面板给定启停






三、PLC系统组态



第一步:(添加CPU 1215C DC/DC/DC并查看模拟量输出通道地址与输出类型)



第二步:(添加CPU 1215C DC/DC/DC并查看模拟量输入通道地址与输入类型)



四、程序设计(模拟量输出)



第一步:(转换指令—NORM_X:标准化—SCALE_X:缩放)

第二步:(在程序中调用并填写NORM_X:标准化—SCALE_X:缩放指令)

填写NORM_X:标准化
0-27648对应变频器0-50HZ。
标准化指令计算公式:OUT=(VALUE - MIN)/ (MAX - MIN)
EN:使能端
MIN:工程量最小值
MAX:工程量最大值
VSLUE:工程量输入值
OUT:返回值标准范围(0.0-1.0)0.0对应MIN中最小值,1.0对应MAX中最大值。


填写SCALE_X:缩放指令
缩放指令计算公式:OUT =[VALUE*(MAX -MIN)]+ MIN
EN:使能端
MIN:模拟量最小值
MAX:模拟量最大值
VSLUE:NORM_X:标准化指令中返回值地址
OUT:输出对应实际模拟量



五、程序设计(模拟量输入)



第一步:(转换指令—NORM_X:标准化—SCALE_X:缩放)



第二步:(在程序中调用并填写NORM_X:标准化—SCALE_X:缩放指令)

填写NORM_X:标准化
标准化指令计算公式:OUT=(VALUE - MIN)/ (MAX - MIN)
EN:使能端
MIN:模拟量最小值
MAX:模拟量最大值
VSLUE:模拟量输入值
OUT:返回值标准范围(0.0-1.0)0.0对应MIN中最小值,1.0对应MAX中最大值。


填写SCALE_X:缩放指令
缩放指令计算公式:OUT =[VALUE*(MAX -MIN)]+ MIN
EN:使能端
MIN:工程量最小值
MAX:工程量最大值
VSLUE:NORM_X:标准化指令中返回值地址
OUT:输出对应实际物理量



六、演示效果



第一步:(MW100输入0-50hz频率,转换成模拟量电流0-20mA对应0-27648输出QW64给定变频器。)



第二步:(IW64变频器反馈回来实际电流,转换成工程量0-50HZ,存放至MD308地址里。)




第三步:(实际硬件)




免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!