NO.
内容
CH1
读/写
CH2
读/写
1
数字输出值
SD6020
R
SD6060
R
A/D转换完成标志
SM6020
R
SM6060
R
0:未完成
1:完成
0:未完成
1:完成
2
数字运算值
SD6021
R
SD6061
R
A/D转换允许/禁止设置
SM6021
R/W
SM6061
R/W
0:转换允许
1:转换禁止
0:转换允许
1:转换禁止
3
[color=var(--weui-LINK)]模拟输入电压监视
SD6022
R
SD6062
R
比例尺超出上限检测标志
SM6022
R
SM6062
R
0:未超出
1:超出
0:未超出
1:超出
4
平均处理指定
SD6023
R/W
SD6063
R/W
比例尺超出下限检测标志
SM6023
R
SD6063
R
0:未超出
1:超出
0:未超出
1:超出
5
时间平均/次数平均/移动平均设置
SD6024
R/W
SD6064
R/W
比例尺超出检测启用/禁用设置
SM6024
R/W
SM6064
R/W
0:启用
1:禁止
0:启用
1:禁止
6
最大值/最小值复位完成标志
SM6025
R
SM6065
R
0:复位未完成
1:复位完成
0:复位未完成
1:复位完成
7
最大值
SD6026
R
SD6066
R
最大值复位请求
SM6026
R/W
SM6066
0:无复位请求
1:有复位请求
0:无复位请求
1:有复位请求
8
最小值
SD6027
R
SD6067
R
最小值复位请求
SM6027
R/W
SM6067
R/W
0:无复位请求
1:有复位请求
0:无复位请求
1:有复位请求
9
标度上限值
SD6028
R/W
SD6068
R/W
比例缩放启用/禁用设置
SM6028
R/W
SM6068
R/W
0:启用
1:禁用
0:启用
1:禁用
10
标度下限值
SD6029
R/W
SD6069
R/W
数字剪辑启用/禁用设置
SM6029
R/W
SM6069
R/W
0:启用
1:禁用
0:启用
1:禁用
11
[color=var(--weui-LINK)]转换值移位量
SD6030
R/W
SD6070
R/W
12
过程报警上上限值
SD6031
R/W
SD6071
R/W
警报输出标志_过程报警上限
SM6031
R
SM6071
R
0:未发生报警
1:发生报警
0:未发生报警
1:发生报警
13
过程报警上下限值
SD6032
R/W
SD6072
R/W
警报输出标志_过程报警下限
SM6032
R
SM672
R
0:未发生报警
1:发生报警
0:未发生报警
1:发生报警
14
过程报警下上限值
SD6033
R/W
SD6073
R/W
警报输出设置(过程报警)
SM6033
R/W
SM6073
R/W
0:有效
1:无效
0:有效
1:无效
15
过程报警下下限值
SD6034
R/W
SD6074
R/W
16
A/D转换报警清除请求
SM6057
R/W
SM6097
R/W
0:无清除请求
1:有清除请求
0:无清除请求
1:有清除请求
17
A/D最新报警代码
SD6058
R
SD6098
R
A/D转换报警发生标志
SM6058
R
SM6098
R
0:未发生报警
1:发生报警
0:未发生报警
1:发生报警
18
A/D最新出错代码
SD6059
R
SD6099
R
A/D转换错误发生标志
SM6059
R
SM6099
R
0:未发生出错
1:发生出错
0:未发生出错
1:发生出错
输出
1
数字输入值
SD6180
R/W
D/A转换允许/禁止设置
SM6180
R/W
0:允许D/A转换
1:禁止[color=var(--weui-LINK)]D/A转换
2
数字运算值
SD6181
R
D/A输出允许/禁止设置
SM6181
R/W
0:允许输出
1:禁止输出
3
模拟输出电压监视
SD6182
R
4
HOLD/CLEAR设置
SD6183
R/W
5
HOLD设置值
SD6184
R/W
6
标度上限值
SD6188
R/W
D/A标度有效/无效设置
SM6188
R/W
0:有效
1:无效
7
标度下限值
SD6189
R/W
8
输入值移位量
SD6190
R/W
9
警报输出上限值
SD6191
R/W
警报输出上限值标志
SM6191
R
0:未发生报警
1:发生报警
10
警报输出下限值
SD6192
R/W
警报输出下限值标志
SM6192
R
0:未发生报警
1:发生报警
11
警报输出设置
SM6193
R/W
0:无效
1:有效
12
D/A报警清除请求
SM6217
R/W
0:无清除请求
1:有清除请求
13
D/A最新报警代码
SD6218
R
D/A报警发生标志
SM6218
R
0:未发生报警
1:发生报警
14
D/A最新出错代码
SD6219
R
D/A出错发生标志
SM6219
R
0:未发生报警
1:发生报警