设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
周报44期 | 西门子1200复位PLC、欧姆龙常见问题解答 ...
返回列表
发新帖
[西门子]
周报44期 | 西门子1200复位PLC、欧姆龙常见问题解答
[复制链接]
180
|
0
|
2024-5-23 16:48:38
|
显示全部楼层
|
阅读模式
西门子S7-200SMART PLC
问:西门子S7-200SMART PLC modbus通讯支不支持一个起始位8个数据位1个停止位,无效验呢?
答:标准modbus数据格式1个起始位,一个停止位,8位数据位,支持的。
问:西门子S7-200SMART PLC QB0和QW0有区别嘛?
答:QB0和QW0是不同的数据类型,QB0是输出字节存储方式,QW0是字存储方式。
问:西门子S7-200SMART PLC中的POU是什么意思?
答:Program Organizational Unit 程序组织单元,程序组织单元代表主程序,子程序,和中断程序,同时可以对此加密。
问:西门子S7-200SMART PLC控制3轴步进能否同时调用运动控制指令呢?
答:S7-200SMART PLC最大支持3个轴同时运行,所以这些指令可以分别同时在三个轴里面调用。但是一个轴里面一直最多只能调用一个指令。
问:西门子S7-200SMART PLC可以用网口和串口分别连接两个威纶通触摸屏嘛?
答:可以,串口和以太网都是相互独立工作,同时工作互相不影响,各自独立运行。
问:西门子S7-200SMART PLC运行中提示PLC接收数据时发生错误,如何解决?
答:PLC和计算机通讯断开了,重新连接一下即可。
问:西门子S7-200SMART PLC信号板SB CM01是什么模块?
答:RS485 RS232通讯信号板模块
问:CP243-1以太网通讯模块能和S7-200SMART PLC通讯吗?
答:可以通信,以太网通讯。
问:WIN10系统上安装STEP7 MicroWin SP9后,找不到PC/PPI cable.PPI.1接口。
答:WIN10系统不支持STEP 7 MicroWin SP9。建议安装到虚拟机里。
问:为什么要加启动完成标志位?
答:200SMART没加啊。这个是根据不同的要求来写的
问:输出点有限,能接动态显示吗?
答:可以
问:mw200数值可以用数据传送指令给qb0吗
答:不可以
问:200的plc,CPU正常运行,输出模拟量不见了为什么,已更换cpu和模拟量模块
答:需要根据实际情况判断
西门子S7-300PLC
问:下载程序时提示(编程设备/PC的本地MPI地址高于最大节点地址)如何解决呢?
答:PC/PG接口设置为PC adapter.MPI,你查看一下设置的接口对不对,接口地址,通讯速率,如果还不行,建议换一根下载线。
问:通线模块故障IM153-1,可以拿IM153-2直接替换吗?
答:IM153-1叫做标准型IM153-2叫做高性能型,可以替换。
问:西门子S7-300PLC SR是什么指令?
答:SR复位优先指令
问:IM153是什么模块,作用是什么?
答:IM153是远程接口模块,基于DP总线或PROFINET,用来连接CPU主站和从站或远程IO站
问:西门子S7-300PLC和ET200能兼容通讯嘛?
答:可以通信,在组态硬件设置一下即可。
西门子S7-1200/1500PLC
问:西门子S7-1200 PLC字符串如何传输?
答:S_MOVE移动字符串指令,在博途软件右侧扩展指令条目下字符串+字符条目中可以找到该指令。
问:西门子S7-1200PLC如何复位PLC?
答:使用一个全新西门子MMC存储卡,必须是空白的,把空的MMC卡插入1200PLC,这时把PLC重新启动,重启后识别插入的MMC存储卡,内部装载存储区的包括IP地址的设备组态、用户程序和所有的强制值被复制到存储卡中。存储卡现在成为一个包括之前存储在内部装载存储区的数据和IP地址的程序卡。复制完成后,1200 PLC内部装载存储区的被清空。PLC进入组态操作模式 (RUN 或者 STOP)。操作完成后, S7-1200 PLC 的维护 LED 灯闪烁 ,指示存储卡可以移除,这时把MMC卡拔出,PLC重新上电即可复位。
问:指针P#DB 50313.DBX0.0 INT1如何理解?
答:指向DB50312的起始地址为0的整数,长度为1.
问:DB背景数据块Mystring中第一个字节如何写?
答:必须从1开始写,0写不了哦!Mystring中第一个字节是:MYstring[1]。
问:西门子S7-1500PLC PM和PS分别是什么意思?
答:系统电源 (PS),负载电源模块 (PM)
问:博途中使用SCL语言编程时为什么不能使用全局DB块的变量呢?
答:必须先编译DB块,才能使用全局DB。
问:STEP7 Professional 的许可无法彻底完成,因为Automation License Manager 中发生了内部错误。
答:右键单击你的博途软件快捷键,选择“以管理员方式”运行,或者右键属性~兼容性~勾选以管理员方式运行的对话框。如果还不行,在兼容性设置里设置以兼容win7运行。这样操作后,打开软件就不会再有这错误提示了。
其他
问:一个V90伺服连接PLC还要ET200S IO模块吗?
答:不需要
问:西门子V20变频器 1.5KW变频器 6SL3210-5BE21-5UV0,加制动电阻需要配置制动单元吗?
答:1.5KW很小,如果大功率才要加制动电阻+制动单元。
问:WinCC如何实现网络摄像头的视频显示呢?
答:WinCC WebBrowser Control 控件在画面空白处拖出一个合适的大小,在 WinCC WebBrowser Control 控件的属性窗口中,设置 “控件属性” 中 MyPage 为摄像头的 IP 地址即可。
问:STEP7 Professional 的许可无法彻底完成,因为Automation License Manager 中发生了内部错误。
答:右键单击你的博途软件快捷键,选择“以管理员方式”运行,或者右键属性~兼容性~勾选以管理员方式运行的对话框。如果还不行,在兼容性设置里设置以兼容win7运行。这样操作后,打开软件就不会再有这错误提示了。
问:通常所说的上位机、下位机是什么?上位机是WINCC嘛?
答:可以这样简单理解,上位机相当于笔记本及台式电脑,下位机相当于控制设备。
问:input和output 的数据类型如果不一致是什么效果?
答:这个指令要求数据类型要一致才可以执行
问:比较指令两个in都写整数可以吗,不写地址
答:可以,但一般不会这么用
问:多重背景的定时器数据类型怎么没办法写到输出
答:定时器数据类型TIMER是要放在IN变量类型的
问:老师IEC-ton定时器定义完的DB块不能换做iec-TOF的背景DB吗
答:不能
问:ADRESS管脚对应的是1200的地址?
答:ADDR_1是1200的地址
问:OFF2/OFF3有什么区别
答:OFF2是自由停车,OFF3是快速停车
欧姆龙PLC
问:指令里的端口号就是您刚才说的PLC的端口吧
答:脉冲输出指令端口号指的是,脉冲输出接线端口
问:什么时候讲讲欧姆龙中型机如cj2m
答:CP与CJ指令有延续性,应用更广泛一些
问:上升沿和常开点有什么区别
答:上升沿在程序执行中,按下接通一个扫描周期,开关按下,始终接通
问:我有个CPIH的PLC有个其他牌子的变频器可以吗
答:串口调试软件可以单独,或者与多个带485硬件通讯
问:100.03输出接通指令传送几就可以
答:用传送指令传10进制8就可以,8的2进制是1000
问:PLC容量是8K啥意思
答:8000个字 一个字16个位
问:欧姆龙9.5(4.3)软件带触摸屏吗
答:有PLC,也带触摸屏,可以实现综合模拟运行
问:欧姆龙所有的PLC都需要安装驱动还是就几个型号需要下载驱动?
答:只需安装一次驱动以后不需要再安装
问:NJ系列的软件,和这个软件冲突不?一台电脑能同时装不
答:可以安装
问:没有PLC实物,能用仿真软件吗?
答:可以,高速计数器,脉冲输出,仿真不了
问:我升级时碰到提示不是日文版本的,有升级包不能安装成功,可以跳过去吗?
答:可以跳过去
问:定时器是不是一定要用置位和复位指令,W10.00是需要外接还是内部有的?
答:定时器,断开执行条件自复位,W10.00是中间继电器,PLC内部的
问:PLC内部中间继电器可以在哪里找到
答:欧姆龙软件内存打开可以找到
问:触摸屏可以用优盘下载程序吗
答:有的型号支持,有的型号不支持,具体需要看屏说明书
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
PLC发烧友
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』