[西门子] 用两路输出模量块来控制涂膜机张力的缺陷

[复制链接]
查看1494 | 回复0 | 2007-10-5 16:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在使用S7-200的PLC外加一个两路输出的模量块来控制一台涂布机的张力,但在加速过程中,如果张力系数与加速量有一点没配合好,张力就掉了。一个老师傅平常掌握好了张力系数,加速时慢一点还能保持一点张力,但加速快一点就一点张力都没有了,所以后来都是两个师傅一起配合开机,这样很麻繁,又不能保证每次开机的张力都很平稳。后来我对电路进行了仔细的分析,把模量块控制的两台变频器进行了丛新设制,在没压膜时两台都采用速度控制,压膜后把收卷的变频器采用力举控制,而牵引变频器一直用速度控制。这样电路改动也少(只要在压膜开关上加一个力举控制转换开关),操作又方便。张力的大小通过一个多头圈电位器来调节就可以了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则