[西门子] 西门子200smart PLC和G120变频器的PN通讯配置向导

[复制链接]
查看262 | 回复0 | 2024-5-21 14:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

使用200samrt做PN通讯时,PLC和MicroWIN SMART调试软件均需升级到V2.4


01安装GSDML文件



02PROFINET向导配置(1)激活PROFINET controller,点击next。




(2) 输入PLC的IP地址和子网掩码;添加需要控制的G120从站的GSDML文件,注意要和实际的变频器版本一致;对新添加的G120设备输入IP地址和设备名称,注意这里输入的地址和名称需要和实际的G120当前的IP地址设备名称一致;最后点击"next"。



<图1-3 PLC和G120的IP地址配置>






(3) 选择所需要的报文,点击"Add";设置报文发送和接收的起始地址。由于使用SINA_POS块需要使用111报文,所以在这里添加"SIEMENS telegram 111, PZD-12/12"。



<图1-4 G120报文配置>



(4) 向导的最后一步会总结当前从站的一些通讯参数,最后点击"Generate"。



<图1-5 G120通讯参数>


下面你的参数你的G120参数就可以了,叨叨直播课有这方面的课程,G120伺服V90设置通信差不多可以参考一下。





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则