使用200samrt做PN通讯时,PLC和MicroWIN SMART调试软件均需升级到V2.4
01安装GSDML文件
02PROFINET向导配置
(1)激活PROFINET controller,点击next。
(2) 输入PLC的IP地址和子网掩码;添加需要控制的G120从站的GSDML文件,注意要和实际的变频器版本一致;对新添加的G120设备输入IP地址和设备名称,注意这里输入的地址和名称需要和实际的G120当前的IP地址设备名称一致;最后点击"next"。
<图1-3 PLC和G120的IP地址配置>
(3) 选择所需要的报文,点击"Add";设置报文发送和接收的起始地址。由于使用SINA_POS块需要使用111报文,所以在这里添加"SIEMENS telegram 111, PZD-12/12"。
<图1-4 G120报文配置>
(4) 向导的最后一步会总结当前从站的一些通讯参数,最后点击"Generate"。
<图1-5 G120通讯参数>
下面你的参数你的G120参数就可以了,叨叨直播课有这方面的课程,G120伺服V90设置通信差不多可以参考一下。