阅读模式
想必大家在学习西门子S7-200SMART PLC TON、TOF、TONR三种定时器的时候会有一种很疑惑的表情如下图:
我想大家此时心里活动状态应该是:什么?这是啥?TON、TOF、TONR有什么区别,分别是什么功能?想到这,便进入沉思:
好,为了让大家不在疑惑,简单易懂的明白TON、TOF、TONR这三种定时器的功能和区别,那么请看详细解读。
01编写定时器程序指令
第一步:
(桌面打开STEP 7-MicroWIN SMART编程软件)
第二步:
(在左侧项目树—定时器把TON、TOF、TONR三个定时器指令拖放在程序段中)
程序段1:
先创建一个常开触点I0.0,再把TON拖放到I0.0后面,TON命名为T37, PT引脚设置为18秒。
程序段2:
先创建一个常开触点I0.1,再把TOF拖放到I0.1后面,TOF命名为T38, PT引脚设置为18秒。
程序段3:
先创建一个常开触点I0.2,再把TONR拖放到I0.2后面,TONR命名为T5,PT引脚设置为18秒。
程序段4:
先创建一个常开触点I0.3,拖放一个复位指令复位T5一次。
第三步:
(下载程序到PLC)
02 监控程序
第一步:
(下载完毕后,监控程序)
第二步:
(把I0.0 I0.1 I0.2全部强制为一,TON、TOF、TONR全部接通。)
第三步:
(此时不知道大家有没有发现TON和TONR接通并在不停的计时,反而TOF接通没有计时,此时我们把I0.0 I0.1 I0.2取消强制为0,在看一下效果)
第四步:
(此时大家不知道有没有发现,在I0.0 I0.1 I0.2断开同时TON(T37)随断开而归零,TOF(T38)却在断开时计时,接通却没有计时,TONR(T5)断开当前计时没有被清零)
解析:通过第三步、第四步我们可以分析到TON(T37) TOF(T38) TONR(T5)在全部接通的时候TON(T37) TONR(T5)同时在计时,而TOF(T38)却并没有计时,通过第四步我们可以分析到在全部断开的同时TON(T37) TONR(T5)停止计时,但这里有一个小细节要注意TONR(T5)虽然断开了,但定时时间还是保持的没有随断开而自动清零,TOF(T38)反而在断开后开始计时运行了。
答:从上述分析可以看出:
TON(T37)是接通开始定时,定时时间一到接通相关触点。
TOF(T38)是断开开始计时,断开延时。
TONR(T5)接通开始定时,断开后保持当前定时时间,再次接通的时候会继续从当前时间开始计时,时间可以累积。
友情提醒:
我们还可以通过STEP 7-MicroWIN SMART编程软件帮助查看对应定时器信息和用法,鼠标点击要查看的定时器程序块,按一下键盘上的F1键即可打开帮助查看详细信息。