[西门子] 西门子PLC TON、TOF、TONR三种定时器的比较

[复制链接]
查看292 | 回复0 | 2024-5-21 11:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式


想必大家在学习西门子S7-200SMART PLC  TON、TOF、TONR三种定时器的时候会有一种很疑惑的表情如下图:



我想大家此时心里活动状态应该是:什么?这是啥?TON、TOF、TONR有什么区别,分别是什么功能?想到这,便进入沉思:





好,为了让大家不在疑惑,简单易懂的明白TON、TOF、TONR这三种定时器的功能和区别,那么请看详细解读。


01编写定时器程序指令




第一步:(桌面打开STEP 7-MicroWIN SMART编程软件)



第二步:(在左侧项目树—定时器把TON、TOF、TONR三个定时器指令拖放在程序段中)
程序段1:先创建一个常开触点I0.0,再把TON拖放到I0.0后面,TON命名为T37, PT引脚设置为18秒。
程序段2:先创建一个常开触点I0.1,再把TOF拖放到I0.1后面,TOF命名为T38,  PT引脚设置为18秒。
程序段3:先创建一个常开触点I0.2,再把TONR拖放到I0.2后面,TONR命名为T5,PT引脚设置为18秒。
程序段4:先创建一个常开触点I0.3,拖放一个复位指令复位T5一次。








第三步:(下载程序到PLC)



02 监控程序

第一步:(下载完毕后,监控程序)



第二步:(把I0.0 I0.1 I0.2全部强制为一,TON、TOF、TONR全部接通。)



第三步:(此时不知道大家有没有发现TON和TONR接通并在不停的计时,反而TOF接通没有计时,此时我们把I0.0 I0.1 I0.2取消强制为0,在看一下效果)



第四步:(此时大家不知道有没有发现,在I0.0 I0.1 I0.2断开同时TON(T37)随断开而归零,TOF(T38)却在断开时计时,接通却没有计时,TONR(T5)断开当前计时没有被清零)


解析:通过第三步、第四步我们可以分析到TON(T37) TOF(T38) TONR(T5)在全部接通的时候TON(T37) TONR(T5)同时在计时,而TOF(T38)却并没有计时,通过第四步我们可以分析到在全部断开的同时TON(T37) TONR(T5)停止计时,但这里有一个小细节要注意TONR(T5)虽然断开了,但定时时间还是保持的没有随断开而自动清零,TOF(T38)反而在断开后开始计时运行了。


答:从上述分析可以看出:
TON(T37)是接通开始定时,定时时间一到接通相关触点。
TOF(T38)是断开开始计时,断开延时。
TONR(T5)接通开始定时,断开后保持当前定时时间,再次接通的时候会继续从当前时间开始计时,时间可以累积。


友情提醒:我们还可以通过STEP 7-MicroWIN SMART编程软件帮助查看对应定时器信息和用法,鼠标点击要查看的定时器程序块,按一下键盘上的F1键即可打开帮助查看详细信息。

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则