[西门子] S7-200SMART PLC自己如何建立库指令

[复制链接]
查看266 | 回复0 | 2024-5-21 10:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式



说到库指令,想必大家对库指令这三个字并不陌生吧!库指令不管是在学习PLC,或者使用PLC编程常常都会用得到,但在有时,需要自己去创建库指令,为何要自己建立库指令呢?在我们编程时,常常需要重复调用某一段程序,每次都要写很麻烦,这时就需要把这段程序做成库指令就可以反复的调用它了,好,话不多说,下面就为大家来条分缕析。


01 编程程序第一步:(在桌面打开STEP 7-MicroWIN SMART编程软件)



第二步:(在子程序(SBR)创建变量)
这里举例启保停程序创建库文件
在变量表里建立变量
符号:启动  变量类型:IN  数据类型:BOOL
符号:停止  变量类型:IN  数据类型:BOOL
符号:运行  变量类型:OUT  数据类型:BOOL
选择完数据类型自动创建地址



第三步:(在子程序编写启保停程序,使用第二步创建的变量来填写)





第四步:(更改子程序命名,鼠标选择SBR-0右击属性—常规—名称修改一下,这里更改为启保停库指令)
温馨提醒:如果在创建库指令时,不更改子程序名称,会报错并提示(放置该指令需要创建一个或多个POU)。






第五步:(在编程软件左侧项目树鼠标选中库并右击选择创建库,打开后库名称输入启保停,点击下一步组件鼠标选中启保停库指点击添加,这时就会看到右侧已经成功添加启保停库指令,这时一直点击下一步直到创建这一步并点击创建,看一下输出窗口,创建库文件成功)









02 调用库指令第一步:(重新启动STEP 7-MicroWIN SMART编程软件后,在左侧项目树库指令会看到前面创建的库指令名称)



第二步:(在主程序调用启保停库指令,并填写相应的引脚)




03监视测试库指令第一步:(下载程序)



第二步:(监视PLC,强制I0.0,Q0.0输出由0为1)




以上知识点大家都理解并且掌握了嘛?如果你还百思不得其解的?可以在上述文章找答案!