S7-200 SMART模拟量单个及批量处理
相关软(硬)件:
1、编程软件:Step 7 - Micro / Win SMART V2.7
2、CPU硬件:SR20 (IP:192.168.2.1)
注:本文程序仅供参考!!!
本文借鉴Zane模拟量编程的方法,文末有原贴链接。
有关模拟量的信息参考前面的文章:
(参考文章:S7-200 SMART 模拟量概述及自建库文件)
(参考文章:S7-200 SMART 模拟量批量处理)
一、单个模拟量转换INT_REAL:
新建子程序(AI_INT_REAL)、建立变量表、编写程序、调用子程序、下载测试。
1、新建子程序(AI_INT_REAL)、建立变量表:
定义变量
2、编写程序:
定义指针、模拟量输入、量程范围
数据比较、初始化
数据转换计算公式:
OUT = (In_chx - In_RawMin) * (In_EuMax - InEuMin) / (In_RawMax -In_RawMin) + In_EuMin
转换输出
完整程序:
3、调用子程序:
调用子程序
数据块定义量程范围
4、下载测试:
二、单个模拟量转换REAL_REAL:
新建子程序(AI_INT_REAL)、建立变量表、编写程序、调用子程序、下载测试。
1、新建子程序(AI_REAL_REAL)、建立变量表:
定义变量
2、编写程序:
定义指针、模拟量输入、量程范围
比较输出、初始化
数据转换计算公式:
OUT = (In_chx - In_RawMin) * (In_EuMax - InEuMin) / (In_RawMax -In_RawMin) + In_EuMin
转换输出
完整程序:
3、调用子程序:
调用子程序
数据块中定义量程范围
4、下载测试:
三、单个模拟量转换REAL_INT:
新建子程序(AI_REAL_INT)、建立变量表、编写程序、调用子程序、下载测试。
1、新建子程序(AI_REAL_INT)、建立变量表:
定义变量
2、编写程序:
定义指针、模拟量输入、量程范围
数据比较、初始化
数据转换计算公式:
OUT = (In_chx - InEuMin) *(In_RawMax -In_RawMin) / (In_EuMax - InEuMin) + In_RawMin
转换输出
完整程序:
3、调用子程序:
调用子程序
数据块中定义变量
4、下载测试:
四、批量模拟量输入转换INT_REAL:
新建子程序(Batch AI_INT_REAL)、建立变量表、编写程序、调用子程序、下载测试。
1、新建子程序(Batch AI_INT_REAL)、建立变量表:
定义变量
2、编写程序:
定义指针
数据个数判断、数据起始地址判断、初始化
间接寻址起始地址(16#0C000000指向模拟量地址AIW0、16#08000000指向V区地址VW0)
指向数据起始地址、启用循环
指向模拟量地址、数据地址
数据转换、结束循环
完整程序:
3、调用子程序:
调用子程序
数据块定义量程范围
4、下载测试:
五、批量模拟量输出转换REAL_INT:
新建子程序(Batch AI_INT_REAL)、建立变量表、编写程序、调用子程序、下载测试。
1、新建子程序(Batch AI_REAL_INT)、建立变量表:
定义变量
2、编写程序:
定义指针
数据个数判断、数据起始地址判断、初始化
间接寻址起始地址、指向数据起始地址、启用循环
指向模拟量地址、数据地址
数据转换、结束循环
完整程序:
3、调用子程序:
调用子程序
数据块定义量程范围
4、下载测试: