"三阶段"优秀工程师之路
1、基础阶段:博途PLC的系统化与专项学习。
2、中级阶段:博途实例与C#基础学习视频,完成OT与IT融合化学习。
3、高级阶段:博途的标准化编程方法学习。
标准化方法之路!
最近很多项目都遇到西门子S7-1500R/H冗余CPU,总结一下与标准CPU的编程设置区别,有助于工程师朋友们的高效应用。
一、CPU属性设置区别
两个CPU的IP地址都需要设置,其他设置只需要在主CPU中设置就可以了。
二、程序编写都在主CPU中,备用CPU不需要编程
三、在网络组态中,IO从站的主站分配方式区别
IO站的主站分配,需要选中两个冗余的主站,需要多重分配方式。
四、IO从站的参数设置区别
1、IO从站需要设置为客户端
2、看门狗时间设置,大于环网恢复时间
五、第一次下载程序到主CPU,备用CPU自动备份程序
六、程序仿真方法