概述
本例将介绍用微软EXCEL电子表格控制西门子S7-1200 PLC实现电机启停的一种方法。
第1步:
添加PLC设备,选择西门子S7-1214C CPU,设置IP地址:192.168.18.18,子网掩码:255.255.255.0。
第2步:
添加一个全局数据块,将其命名为:GdbMtrCtrlData,在该数据块中添加控制电机启停的两个布尔变量。在循环组织块OB Main中用LAD语言编写一个电机启停的程序段。
第3步:
在KEPServerEX中新建一个西门子TCP/IP Ethernet通道。
通道类型选择Siemens TCP/IP Ethernet,即驱动类型。
通道名称命名为:S7PLC。
网络适配器选择PC机的本地物理网卡。
通道概况。
注:其它步骤跳过。
第4步:
为以上Ethernet通道添加一个S7-1200 PLC的设备。
设备名称命名为:CPU1214C。
型号选择S7-1200。
IP地址填写PLC的实际地址。
设备概况。
注:其它步骤跳过。
第5步:
在微软EXCEL中添加START和STOP按钮,在代码编辑器中编写分别对应START和STOP按钮的两段VB脚本代码,添加变量监控的单元格内容。
第6步:
在KEPServerEX中新建一个DDE Client客户端通道。
通道类型选择DDE Client,即驱动类型。
通道名称命名为:EXCEL。
通道概况。
注:其它步骤跳过。
第7步:
为以上DDE Client通道添加一个EXCEL电子表格的设备。
设备名称命名为:SHEET。
设备概况。
注:其它步骤跳过。
第8步:
在KEPServerEX中为PLC和EXCEL创建变量。
以上为PLC变量,包括启动、停止和输出。
以上为EXCEL变量,包括启动、停止和输出。
为了确保EXCEL的 DDE通道连接成功,需要进行以上设置。
第9步:
在LinkMaster中创建一个OPC和DDE的连接组。
需注意输入、输出变量的对应关系。
第10步:
下载TIA Portal程序到S7-1200 PLC,并在线监控。
在EXCEL中按下启动或停止按钮,可以看到能够成功控制PLC的输出,从而实现电机的启停控制,同时可以在EXCEL中会返回电机输出的反馈信号。