[信捷] 信捷触摸屏与台达PLC之间无线通信实例

[复制链接]
查看39993 | 回复0 | 2024-5-18 08:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本方案可以作为信捷触摸屏与台达PLC之间在台达专用协议下将有线通讯改为无线通讯的应用实例。此方案中信捷TG765触摸屏作为主站,台达DVP-32EH PLC作为从站,采用西安达泰电子日系PLC无线通讯终端——DTD435MA-V384,作为实现无线通讯的硬件设备。只需简单接线,无需更改PLC程序,便可实现无线通讯。

一、方案概述

  通过达泰DTD435MA-V384可以很方便的实现触摸屏和PLC之间自组网无线通讯,无需依托外部网络环境,也不需要更改原有程序,简单接线便可实现通讯。



二、测试设备与参数

主站设备:信捷触摸屏TG765系列 × 1台

从站设备:台达DVP-32EH系列PLC × 1台

达泰电子日系PLC无线通讯终端---DTD435MA-V384*2块

通讯协议:台达专用协议

主从关系:1主1从

通讯接口:Rs232接口(串口)

供电:9-24VDC

传输距离:100米,500米,1KM,3KM,20KM

三、接线方式

1

台达PLC与达泰无线终端 DTD435MA 接线

  台达PLC的COM1口为Rs232接口,对应接入DTD435MA的Rs232接口。



2

触摸屏与达泰无线终端 DTD435MA 接线

信捷触摸屏的Rs232接口接入DTD435MA的Rs232接口。



3

实物接线图



四、触摸屏实现主站

1

打开“无线通讯调试.txp”程序



2

选择“设备”



3

选择通讯参数



4

将程序下载到触摸屏里面





五、台达PLC实现从站

1

PLC参数设置

  将PLC和电脑连接成功,打开台达PLC编程软件,选择“设置—通信设置—自动侦测”



2

PLC程序说明



3

将程序下载到PLC里面







六、测试实例与结论

  信捷触摸屏和台达PLC分别接1块DTD435MA-V384

  用触摸屏控制PLC的I/O输出,如果PLC上的对应指示灯点亮,表示通讯正常。