阅读模式
WinCC Professional V16 支持客户机/服务器架构,但目前只支持单个服务器或单对冗余服务器/多个客户机的模式,还不能支持像WinCC V7.5 SP1中的多个服务器/多个客户机的分布式架构。
组态步骤如下
:
1. 在项目中分别添加服务器站和客户机站:
2. 分别在服务器站和客户机站的“设备组态”下,将各自IP地址设置到此处:
3. 然后分别将各自计算机名设置到如下框中:
4. 设备和网络:设置服务器/客户机的连接为“HMI网络”
5. 为服务器站组态自己的其它项目内容,如画面等;
并在服务器项目中,设置用户,供将来客户端连接使用:
6. 设置一个空的共享文件夹,用于项目下载:
7. 分别在服务器站和客户机站的Simatic Shell中,设置相同的PSK密码(为通讯的安全策略):
8. 选择“在线”-“扩展的下载到设备”,编译下载项目:
9. “目标路径”选择刚才设置的共享文件夹,点击“下载”:
10. 在弹出的下一对话框中,点击“装载”,以下载项目:
11. 再次打开共享文件夹,发现已经有了项目文件:
12. 在客户端侧的计算机上,打开“WinCC Runtime Start”软件,选择之前下载到共享文件夹中的项目,打开:
13. 弹出登陆对话框,输入之前在项目中组态的用户密码,点击“确定”:
14. 客户机侧启动运行项目,如下:
(完)