[三菱] 三菱FX5U PLC模块硬件接线图汇总

[复制链接]
查看292 | 回复0 | 2024-5-16 07:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
此次主要描述的是关于三菱FX5U 模块硬件的接线实例,主要有以下几个方面:电源AC、DC接线、输入输出接线、模拟量接线。不同原理不同的接线方式,现在来给大伙仔细讲解分享!
1

AC电源接线例



漏型输入[-公共端]时的电源接线例






源型输入[+公共端]时的电源接线例





使用FX5-1PSU-5V时的外部接线例 (漏型输入[-公共端])
包含FX5-1PSU-5V的漏型输入[-公共端]的接线例。





使用FX5-1PSU-5V的外部接线例 (源型输入[+公共端])
包含FX5-1PSU-5V的源型输入[+公共端]的接线例。






2

DC电源接线例


漏型输入[-公共端]时的电源接线例






源型输入[+公共端]时的电源接线例





使用FX5-C1PS-5V时的外部接线例 (漏型输入[-公共端])





使用FX5-C1PS-5V时的外部接线例 (源型输入[+公共端])





输入接线  漏型·源型输入电路的差别
漏型输入[-公共端]

当DC输入信号是电流从输入 (X)端子流出的输入时,称为漏型输入。连接晶体管输出型的传感器输出等时,可以使用NPN集电极开路型晶体管输出。






源型输入[+公共端]
当DC输入信号是电流流向输入 (X)端子的输入时,称为源型输入。连接晶体管输出型的传感器输出等时,可以使用PNP集电极开路型晶体管输出。





DC24V输入的使用
FX5U CPU模块,输入模块(扩展电缆型),输入输出模块(扩展电缆型),电源内置输入输出模块,高速脉冲输入输出模块时。





输入模块(扩展连接器型),输入输出模块(扩展连接器型)时





3

输入接线实例


漏型输入[AC电源型]




源型输入[AC电源型]



漏型输入[DC电源型]


源型输入[DC电源型]




4

输出接线实例


继电器输出





晶体管输出
漏型输出型





源型输出型



模拟量输入接线





模拟量输出接线