前 言
许多同学看完前文:S7-1200&远程IO的组态步骤--全网最优
验证完成后,私信小编,这也太复杂了,有没简单一点的方法呢
欸,还真有,今天我们学习
在线获取远程IO
01.
插 网 线 、检 查 I P 地 址
1、创建项目、网线连接
2、检查电脑IP地址是否在同一网段
3、在线访问,看看所有设备是否能够完美读取
02
.
组 态 1 2 0 0 C P U
① 添加 非特定的CPU1200,点击获取
② 接口选择实体网卡 > 开始搜索 > 选择plc_1 > 检测,添加PLC中
③ 完成CPU的添加
03
.
获 取 远 程 I O
一、在线 > 硬件检测 > 网络中的PROFINET设备,搜索并添加
二、选择正确网卡,点击“开始搜索”,勾选在线获取到的远程IO(如下图所示),点击“添加”
三、点击确定,并完成连线
四、通过在线获取,查看远程IO①「pn-hh00-c1nn」的MAC地址,方便后续修改设备名称时正确寻找
五、修改设备名称:2B-右(先取消勾选,再填写②
①
);修改IP地址(③);右键 > 分配设备名称(本篇文章最关键点)
六、更新列表,选中对应的MAC地址,然后分配名称
七、同理,另一个远程IO(4c-左,图片利用上一篇文章的,请见谅)
八、编译 > 下载 > 成功Bingo
九、检查是否名称一致
彩蛋:如何添加GSD文件
选择 > 安装,即可