在学习PLC时,接触很多指令,其中功能指令中的传送指令,传送指令是传送地址或数值,那么对于BOOL型变量是否可以使用呢?这是一个思考的问题,在本文章就给大家详细分析传送指令如何对位进行控制和设计程序。
一、传送指令(说明)
单个传送指令(把IN数据传送至OUT数据地址)
传送存储区大小可分为:字节、字、双字、实数
块传送指令(IN:起始地址、N:连续地址数)
传送存储区大小可分为:字节、字、双字
二、控制要求
(1)有八盏灯,四个为一组,每隔0.5s交替亮一次,重复循环。
(2)需按下启动按钮才能执行闪烁,按下停止灯闪烁停止。
三、程序设计
第一步:编写起保停程序,线圈使用内部标志位M做中间变量
第二步:通过中间变量M0.0接通SM0.5外加上升沿传送二进制01010101至QB0
QB0被传送至二进制01010101后其中Q0.0、Q0.2、Q0.4、Q0.6四个灯闪烁
第三步:通过中间变量M0.0接通SM0.5外加下降沿传送二进制10101010至QB0
QB0被传送至二进制10101010后其中Q0.1、Q0.3、Q0.5、Q0.7四个灯闪烁)
第四步:按下I0.1停止中间变量M0.0和复位QB0所有位
四、程序设计思路
通过SM0.5一秒钟周期加沿脉冲中上升沿和下降沿,上升沿目的是接通一个脉冲传送,下降沿目的正好和上升沿做一个之间的时间交叉,这样就是来回反复的传送切换。
以上即为基于S7-200SMARTPLC八盏灯交替闪烁程序设计,大家如若还是一知半解的,详细的请大家扫描下方直播二维码进行观看。