设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
手把手教你FX5U与三菱触摸屏以太网连接,再不会真没办法 ...
返回列表
发新帖
[三菱]
手把手教你FX5U与三菱触摸屏以太网连接,再不会真没办法...
[复制链接]
135
|
0
|
2024-5-14 07:41:19
|
显示全部楼层
|
阅读模式
步骤一:
新建工程,进入工程的新建向导,选择机种;
步骤二:
在工程新建向导的“连接机器设置”中“I/F”选择 以太网;
步骤三:
设置“GOTIP地址”与PLC同一网段;
步骤四:
结束触摸屏设置如下;
步骤五:
点击连接器设置“CH1:MELSECiQ-F”;
步骤六:
设置PLC“IP地址”;
注意:
触摸屏连接的第一台PLC站号要设置为2开始,触摸屏画面编辑好后将工程下载至触摸屏。
步骤七:
PLCFX5U设置“IP地址”与触摸屏设置的连接设备IP地址一致;
步骤八:
进入“对象设备连接配置设置”画面;
步骤九:
拖拽出“MELSOFT连接设备”,点击“反映设置并关闭”即可;
步骤十:
将工程下载至PLC,重新上电;
最后FX5UPLC和三菱触摸屏连接的设置完成,只要连接好FX5UPLC和三菱触摸屏的网线(可直连或使用交换机),PLC和触摸屏即能正常通信。
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
跟我学PLC吧
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』