S7-200 SMART运动控制需要先组态向导,其余的步骤我以前的文章有介绍过,这里只介绍回原点相关的设置。
1.设置RPS参考点输入信号。
2.启用RPS参考点。
3.设置查找速度(逼近速度和离开速度)和方向。
4.设置偏移量。
5.设置搜寻顺序,有四种。
第一种:先反向快速搜寻参考点,当感应到RPS信号,减速并换向慢速离开,检测到RPS下降沿信号停止,加载偏移量。
第二种:先快速反向搜寻参考点,当感应到RPS信号,减速并换向慢速离开,检测到RPS信号下降沿再换向以慢速走过RPS信号,再次感应到下降沿,换向返回走到RPS正中间停止,加载偏移量。
第三种:以第一种类似,但是检测到RPS下降沿后再找到至少一个编码器Z相信号停止,加载偏移量。
第四种:先快速搜寻参考点,检测到RPS信号继续前进,直到走过RPS检测到下降沿,换向慢速检测至少一个编码器Z相信号停止,加载偏移量。
6.调用子程序编写回原点程序。
7.如果使用虚拟原点则需要编写创建虚拟原点程序。
建立好参考点后就可以进行绝对定位了,关键是要理解哪些场合适合用机械原点,哪些场合适合虚拟原点,这样才能设计出更好的方案。