设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
一次西门子PLC设备的改造经历——过程篇 ...
返回列表
发新帖
[西门子]
一次西门子PLC设备的改造经历——过程篇
[复制链接]
230
|
0
|
2024-5-11 20:47:21
|
显示全部楼层
|
阅读模式
技术论坛精华帖分享
此文章出自于西门子工业支持中心技术论坛,作者:高山孤影
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
本文涉及产品:西门子PLC S7-200,西门子LOGO!
点击文章末尾的阅读原文,继续访问西门子工业支持中心技术论坛更多精彩内容。
一个橡胶垫圈厂,为规范生产工艺,需要对现有的设备进行现场改造。
本来是打算在原来的西门子PLC程序中增加一部分程序来实现的,后来发现原有的PLC点位都占满了,于是买了几个西门子Logo!对现场设备进行改造。
改造的程序很简单,无非就是对生产的某些环节中的工艺时间进行完善,特别是每一对模具出来的时候,需要保持一段时间,禁止电葫芦起吊,到达工艺时间,绿灯亮起,提醒起吊。麻烦的是对现场的电葫芦进行改造,因为改造电葫芦属于高空作业,现场温度又高,很是费了一番工夫。
这是在作业过程中拍摄的俯瞰图。
这是设计的延时程序部分,I1、I2和I3、I4分别是左上、右下和左下、右上模具的检测开关。只要检测到每一组模具同时到位,就断开两个电葫芦的控制电源。因电葫芦的控制电源是AC36V的,经变压器变压所得。至于用于状态指示的指示灯,用继电器的触点实现即可。
这是经改造后增加的西门子LOGO!控制系统。设备运行了一段时间,发现老是影响原程序,接下来对此进行了一系列的排除,终于解决了问题。
因为干扰的排查内容较多,准备用两期来介绍,下一期是关于干扰故障的排除。
好物分享
长按识别下方二维码
关注西门子工业支持中心电子杂志
每月为您推荐超多工控资讯
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
工控分享
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』