[西门子] S7-200SMART Modbus RTU 通信---主站

[复制链接]
查看229 | 回复0 | 2024-5-9 08:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件版本:S7-200 SMART V2.2
注意:一个CPU支持两个通信端口同时做MODBUS RTU主站
概述
S7-200 SMART CPU 本体集成通信口(Port 0)、可选信号板(Port 1)可以支持Modbus RTU协议,成为Modbus RTU主站站。此功能是通过 S7-200 SMART的自由口通信模式实现,因此可以通过无线数据电台等慢速通信设备传输。
注:SB CM01(RS485/RS232)  订货号:6ES7 288-5CM01-0AA0
基本步骤
1.打开 Micro/WIN SMART软件,在“库”中调用“MBUS_CTRL”和“MBUS_MSG“两个子程序;
使用 SM0.0 调用 MBUS_CTRL 完成主站的初始化,并启动其功能控制

各参数意义如下:
1
EN
使能:
必须保证每一扫描周期都被使能(使用 SM0.0)
2
Mode
模式:
为 1 时,使能 Modbus 协议功能;为 0 时恢复为系统 PPI 协议
3
Baud
波特率:
支持的通讯波特率为1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200。
4
Parity
校验:
校验方式选择

0=无校验
1=奇较验
2=偶较验
5Port
端口号:0 = CPU 集成的 RS 485 通讯口 ; 1 = 可选 CM 01 信号板 。
6
Timeout
超时:
主站等待从站响应的时间,以毫秒为单位,典型的设置值为 1000 毫秒(1 秒),允许设置的范围为 1 – 32767。

注意: 这个值必须设置足够大以保证从站有时间响应。
7
Done
完成位:
初始化完成,此位会自动置1。可以用该位启动 MBUS_MSG 读写操作(见例程)
8
Error

初始化错误代码(只有在 Done 位为1时有效):

0= 无错误
1= 校验选择非法
2= 波特率选择非法
3= 超时无效
4= 模式选择非法
9= 端口无效
10= 信号板端口 1 缺失或未组态
2.调用 Modbus RTU 主站读写子程序MBUS_MSG,发送一个Modbus 请求;

各参数意义如下:
1
EN
使能:
同一时刻只能有一个读写功能(即 MBUS_MSG)使能

注意:建议每一个读写功能(即 MBUS_MSG)都用上一个 MBUS_MSG 指令的 Done 完成位来激活,以保证所有读写指令循环进行(见例程)。
2
First
读写请求位:
每一个新的读写请求必须使用脉冲触发
3
Slave
从站地址:
可选择的范围   1 – 247
4
RW
读写请求:
0 = 读, 1 = 写

注意:
1. 开关量输出和保持寄存器支持读和写功能
2. 开关量输入和模拟量输入只支持读功能
5
Addr
读写从站的
选择读写的数据类型


数据地址:
00001 至 0xxxx – 开关量输出

10001 至 1xxxx – 开关量输入
30001 至 3xxxx – 模拟量输入
40001 至 4xxxx – 保持寄存器
6
Count
数据个数
通讯的数据个数(位或字的个数)

注意: Modbus主站可读/写的最大数据量为120个字(是指每一个 MBUS_MSG 指令)
7
DataPtr
数据指针:
1. 如果是读指令,读回的数据放到这个数据区中

2. 如果是写指令,要写出的数据放到这个数据区中
8
Done
完成位
读写功能完成位
9
Error
错误代码:
只有在 Done 位为1时,错误代码才有效

0 = 无错误
1 = 响应校验错误
2 = 未用
3 = 接收超时(从站无响应)
4 = 请求参数错误(slave address, Modbus address, count, RW)
5 = Modbus/自由口未使能
6 = Modbus正在忙于其它请求
7 = 响应错误(响应不是请求的操作)
8 = 响应CRC校验和错误

101 = 从站不支持请求的功能
102 = 从站不支持数据地址
103 = 从站不支持此种数据类型
104 = 从站设备故障
105 = 从站接受了信息,但是响应被延迟
106 = 从站忙,拒绝了该信息
107 = 从站拒绝了信息
108 = 从站存储器奇偶错误
常见的错误:

  • 如果多个 MBUS_MSG 指令同时使能会造成 6 号错误
  • 从站 delay 参数设的时间过长会造成主站 3 号错误
  • 从站掉电或不运行,网络故障都会造成主站 3 号错误
3.在CPU的V数据区中分配库指令数据区

4.在弹出的选项卡中设置库指令数据区


注意事项
1.Modbus 地址
通常 Modbus 地址由 5 位数字组成,包括起始的数据类型代号,以及后面的偏移地址。Modbus Master 协议库把标准的 Modbus 地址映射为所谓 Modbus 功能号,读写从站的数据。Modbus Master 协议库支持如下地址:

  • 00001 – 09999:数字量输出( 线圈)
  • 10001 – 19999:数字量输入(触点)
  • 30001 – 39999:输入数据寄存器(通常为模拟量输入)
  • 40001 – 49999:数据保持寄存器
2.Modbus Master 协议库支持的功能
为了支持上述 Modbus 地址的读写,Modbus Master 协议库需要从站支持下列功能:
需要从站支持的功能
Modbus 地址读/写Modbus 从站须支持的功能00001 – 09999
数字量输出读功能 1写功能 5:写单输出点
功能 15:写多输出点10001 – 19999
数字量输入读功能 2写-30001 – 39999
输入寄存器读功能 4写-40001 – 49999
保持寄存器读功能 3写功能 6:写单寄存器单元
功能 16:写多寄存器单元
3.Modbus 数字量地址映射举例:
位地址(0xxxx 和 1xxxx)数据总是以字节为单位打包读写。第一个字节中的最低有效位对应 Modbus 地址的起始地址。如下图所示:




免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则