1.硬件软件需求
硬件:
① S7-200 SMART CPU
② PC 机(带普通以太网卡)
③ 交换机、以太网线
软件:
① STEP 7-Micro/WIN SMART V2.3
② STEP 7 V5.5 SP4
③ SIMATIC NET V8.1
④ WINCC V7.0
⑤ 操作系统 WIN 7 64位 专业版
2.STEP7软件组态PC Station的步骤
2.1、在 STEP7 中新建项目,插入PC站点
打开 STEP7 并新建一个项目:“S7-200 SMART OPC”, PC站的名字为:“SIMATIC PC”,如图所示。
2.2、进入组态配置PC站点硬件组态
双击组态进入PC 站点硬件组态界面,分别插入OPC Server和IE General,如图所示。
2.3、配置网络连接
通过点击工具栏右上角网络配置图标进入网络配置,然后在 NetPro 网络配置中,鼠标右键 OPC服务器,选择“插入新连接”。在弹出的“插入新连接”对话框中选择连接伙伴为“
未指定
”,连接类型为“S7 连接”,如图所示。
3.创建PC站点
3.1、配置网络连接
进入 PC Station 硬件机架组态界面,分别在插槽中添加OPC服务器和IE通用。然后命名 PC 站点,该名字需要与 STEP 7 硬件组态中的“SIMATIC PC”的名字一致。
4.下载PC站点
4.1、设置 PG/PC 接口
在 STEP7 软件中,通过“选项”>“设置PG/PC 接口”进入设置界面,如图所示。
4.2、使用STEP7软件下载PC Station组态
STEP 7 软件中,选择相应的 PC Station 站点,点击下载图标,下载 PC 站点项目组态,如图所示。
5.OPC Scout测试
5.1、添加变量
打开OPC Scout V10,双击OPC.SimaticNET,点击 New Definition来添加一个变量,并为变量选择数据类型、起始地址、数据长度 ,如图所示。
5.2、观察通信结果及质量
将创建好的 Item 拖放到 DA view 中,进行变量监控,如图所示。
6.WINCC添加OPC驱动及测试
6.1、添加新的驱动
打开 WinCC 软件新建一个项目,右键选择“变量管理”,点击添加新的驱动程序,添加“
OPC
”驱动,并关联变量。
6.2、创建画面并监控变量
WINCC 中新建画面,并添加“输入/输出 域”,并为其选择 OPC 变量,然后运行测试,如图所示。
Andisec
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
工控分享
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』