先上图看看,炸的如何
2013年的设备,使用在水库的取水口,负载是潜水泵。当时设计的工艺清单
从工艺清单可以看出,取水井的潜水泵的基本参数,55KW,扬程40m,流量250m³/h。
当时选用的软启动器是75KW的,品牌如下:
选用的旁路接触器250A。
为了应急供水,我们第二天选用了西安西驰的CMC-LX系列软启动
因为现场的线缆都烧毁了,我们只接了动力电路和控制电路。暂未使用柜门的按钮和远程控制。
结果现场反馈无法启动,经过分析,若采用面板启动,一定要使用双节点控制,短接一下X1:3和X1:5
结果启动正常