【导读】S7-1500硬件安装接线图完整版。


S7-1500数字量模块接线图大全(点击查看全部)



S7-1500模拟量模块接线图大全(点击查看全部)


01硬件要求
● 1 × CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0);


● 1 个 S7-1500 负载电流电源 PM 70W 120/230VAC (6EP1332-4BA00);


● 1 根安装导轨 (6ES7590-1AB60-0AA0);


● 1 个数字量输入模块 DI 16x24VDC SRC BA (6ES7521-1BH50-0AA0);


● 1 个数字量输出模块 DQ 16x24VDC/0.5A ST (6ES7522-1BH00-0AB0);


● 2 个前端连接器 (6ES7592-1AM00-0XB0);


● 1 个 4 MB 的 SIMATIC 存储卡(如 6ES7954-8LBxx-0AA0);


● 1 根以太网电缆 以上硬件组件包含在以下启动包中:


S7-1500 的启动包中包含有以下软件:6ES7511-1AK00-4YB5


02软件要求


● SIMATIC STEP 7 Professional V13及以上;


● SIMATIC WinCC Advanced V13 或 SIMATIC WinCC Professional V13及以上。


03安装组合件步骤


1.  在安装导轨上安装负载电流电源 (PM)





2. 打开前盖并拔出电源连接插头





3. 拔出 4 孔连接插头并拧紧负载电流电源 (PM)





4. 将 U 型连接器插入 CPU 后部





5. 在安装导轨上安装 CPU 并将其拧紧





6. 将 U 型连接器插入数字量输入模块后部





7. 将数字量输入模块连接到安装导轨并将其拧紧





8. 将数字量输出模块连接到安装导轨并将其拧紧





04CPU 的接线规则





05对电源连接插头接线步骤


1.使用适用工具拔出连接器外盖





2. 根据接线图将电源线连接到插头上。在插头的另一侧,标有该插头认证后可使用的电压信息。 根据插头背面的信息,通过插入编码元件选择相应电压





3. 合上外盖





4. 拧紧电源连接插头上的螺钉





06将负载电流电源 (PM) 接线到 CPU步骤


1.对负载电流电源(PM) 的 4 孔连接器插头接线





2.将4 孔连接器插头接线到 CPU 的 4 孔电源连接插头





07对数字量输入模块接线步骤


1.将前端连接器插入预接线位置。在预接线处,前连接器与模块间未进行电气连接





2.用电缆扎带固定电缆





3.将负载电压24 V DC 连接到端子 20 (M) 和 19 (L+)





4.在两个底部端子之间插入电位电路桥





08对数字量输出模块接线步骤


1.将前端连接器插入预接线位置






2.通过数字量输入模块上的端子40 (M) 和 39 (L+),从数字量输入模块为的端子 20 (M)和 19 (L+) 提供 DC 24 V 供电电压





3.连接四个电位电路桥





4. 连接端子 30 和 40,以及 29 和 39





09为前连接器接线步骤


1. 根据端子前盖内侧的接线图,连接各个导线并将其拧紧





2.为了消除张力,请使用电缆扎带固定电缆并拉紧





3. 将前端连接器从预接线位置移到其最终位置。 至此,已建立了前连接器和模块间的电气连接





4.  提示:可以直接插入预接线的前端连接器,例如,用于更换模块。





100通电首次启动 CPU步骤


1. 插入负载电流电源 (PM) 的电源连接插头





2. 将电源连接插头连接到电源





3.将空的 SIMATIC 内存卡插入 CPU 中





4. 将负载电源 (PM) 上的开关切换到位置 RUN 处。 将启动 CPU





CPU 启动并处于 STOP 模式。通过显示屏分配 IP 地址在这一步中,将设置 CPU 的 IP 地址和子网掩码。


11步骤:
1. 浏览到“设置”(Settings)。
2. 选择“地址”(Addresses)。
3.  选择接口“X1 (IE/PN)”。
4. 选择菜单项“IP 地址”(IP Addresses)。
5. 设置 IP 地址 192.168.0.10。
6. 按下模块上的“右”箭头键。
7.  设置子网掩码 255.255.255.0。
8.  按下模块上的“下”箭头键选择菜单项“应用”(Apply),然后单击“确定”(OK) 确认设置。