【导读】本文分享一个不用编程即可瞬间实现S7-200smart与S7-1500的以太网通讯的方法,这种控制方式下最多可以控制128台S7-200SMART。
进入电气自动化技术交流专属群
进入电气自动化采购销售专属群
进入电气自动化项目对接专属群
进入电气自动化人事招聘专属群
【1】/ 打开PROFINET向导
【2】/ 启用智能设备模式,并设置IP
【3】/组态传送区域,并导出S7-200SMART的GSD文件,传送区域即和S7-1500交互的信息的IO地址
【4】/导出来的GSD文件
【5】/设置1500的IP地址
【6】/在TIA中导入S7-200SMART的GSD文件
【7】/在硬件目录中找到200smart,拖入到网络视图中
【8】/两者之间建立网络连接
【9】
/
双击200smart的GSD文件进入,200smart的设备视图,分配IO地址
【10】/通信的组态已经完成了,不用编写其他程序,下载进去就可以通信。其对应关系如下所示:
S7-200SMART的QB1152连续的10个字节,对应S7-1500的I300~309
S7-200SMART的IB1152连续的10个字节,对应S7-1500的Q300~309