本例程向大家介绍如何使用循环中断组织块创建一个定时器函数(FC)。与系统自带的定时器相比,该定时器函数使用灵活方便,可根据需要反复调用。
本例程基于TIA博途V14创建,包括如下步骤:
1、创建一个自定义的数据类型:myOBTimer,包括三个元素:
settingTime,Int,定时器的设定时间;
actualTime,Int,定时器的实际运行时间;
timeIsUp,Bool,计时时间到;
如下图所示:
2、创建全局数据块myOBTimeCounter,在其中添加三个元素:
OBTimeCounter,Byte,用于在循环中断组织块的计时值;
myTimeCounter,Byte,用于定时器函数FC_OB_Timer的计时值;
myTime1,myOBTimer(数据类型),定时器1的相关参数;
如下图所示:
3、添加循环中断组织块OB30,将其中断时间设置为100ms。在其中添加如下代码:
4、创建功能函数FC_OB_Timer,声明变量如下图所示:
编写代码如下:
5、在OB1中调用FC_OB_Timer,代码如下:
需要说明的是,该定时器的时基为100ms,所以设定时间要是原时间的10倍。比如,要定时3秒,定时器的设定时间settingTime要赋值30。
好了,关于基于循环中断组织块来创建定时器就先介绍到这里。我最近开通了微信视频号,以视频的方式分享工控小知识。具有视频号内测权限的小伙伴欢迎扫描下方的二维码观看: