[西门子] 一分钟教你西门子1200PLC程序上传

[复制链接]
查看17204 | 回复0 | 2024-4-28 20:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
01

站点的上载

STEP7 V13 及以上版本功能:将设备作为新站上传(硬件和软件)

软件要求:TIA Portal V13及以上版本

固件要求:S7-1200 V4.0及以上版本

只要满足上述条件,就可以使用"上传设备作为新站(硬件和软件)"功能从在线连接的设备上将硬件配置与软件一起上传,并在项目中使用这些数据创建一个新站。

1、在项目树中选择项目名称。在“在线”菜单中,选择“将设备作为新站(硬件和软件)”。打开“将设备上传到 PG/PC”对话框。



设备作为新站(硬件和软件)

2、在“将设备上传到 PG/PC”对话框中执行以下操作



图2 将设备上传到 PG/PC

①PGPC接口的类型选择PN/IE,接口选择电脑网卡

②点击“开始搜索”按钮

③在搜索到的设备中选择需要上传的设备

④添加“从设备上传”按钮

3、上载成功后,可以获取 CPU 完整的硬件配置和软件。



图3 上载成功

软件部分主要包含:包含注释的程序、包含注释与符号名的DB块、工艺对象配置、包含注释的PLC变量表、PLC数据类型、文本列表等。

4、值得注意的是上传的DB块包含起始值与快照值,快照值也就是上传时DB块变量的实际值,可以用来将其加载为实际值或初始值。



图4 DB块快照值

02

上传要点

1、要上传的硬件配置和软件必须与 TIA Portal 软件版本兼容。如果设备上的数据是由前版本程序或不同的组态软件创建的,则需确保它们是兼容的。

2、 执行将设备作为新站上传时报错需确认离线项目中没有配置与在线 PLC 相同名称的站点,否则上传失败。



图5 站点名称相同时上传失败

3、项目中含有TIA Portal 没有的 HSP 或 GSD,则无法上传。



图6 上传含 HSP 或 GSD 项目失败

来源:PLC发烧友,作者:黄亚东,未经授权不得转载!

评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。
END


下面是小编给大家准备的“西门子全套”资料,含手册、案例、软件等资料,不要忘记领取哦~





往期推荐

西门子S7-200SMART PLC 循环走马灯如何编写

7张图让你学会使用摇表,简单测量三相电机好坏

MCGS如何与S7-1200 PLC DB块通信

威纶通饮料自动售货机程序设计

西门子S7-1200 PLC 水箱水位控制程序案例

一文让你快速掌握,EPLAN是如何导入EDZ文件的(附宏文件下载)

关于PLC顺序控制的专业讲述,附图文案例

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则