今天我们介绍三菱ST控制语句的FOR语句,在ST编程里面FOR语句大多数情况下是配合数组和变址使用,关于三菱QPLC支持的数组类型为1维数组,下面重点介绍三菱QPLC ST编程 FOR语句的使用。
1,FOR语句格式
2,FOR语句中途结束:EXIT
3,FOR语句综合实例-多数据比较
FOR Z0 := D0 TO 99 BY 1 DO
FOR Z1 := D1 TO 99 BY 1 DO
IF Z1=99 THEN
D1:=0;
M0:=TRUE;
EXIT;
END_IF;
IF D400Z0<>0 ANDD300Z1<>0 AND D400Z0=D300Z1 THEN
D600Z0:= Z1+1;
D700Z0:=Z1+1;
D0:= Z0+1;
D1:= Z1+1;
M0:=TRUE;
EXIT;
END_IF;
END_FOR;
IF M0 THEN
M0:=FALSE;
EXIT;
END_IF;