[三菱] SINAMICS V20 固件 V03.95.01.00 发布了!!!

[复制链接]
查看46108 | 回复0 | 2024-4-27 10:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上方蓝字关注“西家传动”



涉及的组件信息

        所有硬件版本为FS09或更高版本的SINAMICS V20均可以升级到固件版本V03.95.01.00。硬件版本信息可在产品铭牌或包装标签上确认,见下图:



新固件的亮点

1、自动再启动参数P1210添加模式9和模式10

模式9:

        电源电压下降或电源掉电导致故障 F3 后,需要有一个启动命令通过数字输入(DI)给定电平信号或沿信号,延迟0.5s后尝试启动。尝试重启的总时间在参数P1214定义,P1211功能禁止。如果F3发生且在这个时间内不能被复位,那么此故障会一直存在。

模式10:

        和模式9相似,但是此模式允许操作者针对更多的故障执行自动重启功能,并复位故障,而不仅仅是F3,需要有一个启动命令通过数字输入(DI)给定电平信号或沿信号。如果故障在P1214定义的时间内被复位,驱动将仅执行自动重启操作;如果超出P1214重启时间,故障将被复位,但驱动器将不会重新启动。

2、增加斜坡上升时间定标系数P1138 和斜坡下降时间定标系数P1139

当所需的斜坡上升或下降时间超过P1120或P1121的最大值(650s)时,可以通过定标系数P1138或P1139扩展斜坡时间最大值。P1138和P1139取值范围是1.0~10.0,可将斜坡时间延长至最多6500s 。在这种情况下,斜坡上升和下降时间的计算如下:

实际生效的斜坡上升时间 = 斜坡上升时间 (P1120) x定标系数 (P1138)

实际生效的斜坡下降时间 = 斜坡下降时间 (P1121) x 定标系数 (P1139)

3、增加新的Modbus寄存器地址



【西家传动原创,未经同意,禁止转载】

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则