1.1、组态设备


1.2、新建数据块,并建立发送及接收数组。

1.3、拖放TSEND_C功能块,并进行组态。发送DB4.DBX0.0开始的8个INT数据到远程伙伴。




1.4、拖放TRCV_C功能块,并进行组态。接收远程伙伴发送的数据,存放于DB4.DBX16.0开始的8个INT数据中。


1.5、编译并下载程序。


2.1 200SMAT建立连接,最下边远程与本地TSAP要与1200端的配置保持一致;IP地址全部为0,可以接收任意IP的数据。连接ID号此处为1

2.2编写TCP_SEND,发送数据程序。使用前面建立的连接ID号1;发送从VB1000开始的16个字节。

2.3编写TCP_RECV,接收数据程序。ID号同样使用前面建立的1;接收远程伙伴发送的16个字节的数据,存放在vb2000开始的寄存器中。

2.4编译并下载程序


3.1运行两PLC程序并监控数据,两端数据一致,通信成功。
1200发送和接收的数据:

200SMART接收的数据:


200SMART发送的数据:



4、关于TSAP,TCP通信采用伙伴端口号来识别通信伙伴,而ISO-ON-TCP则通过传输服务访问点TSAP来识别通信伙伴。对于 ISO-on-TCP 连接,必须同时为两个通信伙伴分配传输服务访问点 TSAP,并确保TSAP网内唯一。